Sections conducteurs dans tableau principal ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Sections conducteurs dans tableau principal ?

Message par marc32 »

Bonjour,
1 - par ex, dans un tableau de répartition, peut on brancher du 2.5² sur les borniers ph n de ce tableau qui va alimenter un unique disjoncteur différentiel 20 A ? Je comprends bien qu'au maxi ce 2.5² va pouvoir être protégé indirectement par ce disj 20 A mais ce qui me "titille" c'est la partie de ce conducteur en amont de ce disjonct qui ne sera plus protégé ( au cas d'une défaillance ) par le db de 45 A par exemple !
2 - avec un db de 60 A, la section des conducteurs alimentant les borniers ph n sont donc de 16 ² ensuite après ces borniers 10 ² pour des id de 40 A et 16 ² pour des id de 63 A alimentant un chauffage > 8 KW ?
3 - dans le cas où nous avons du matériel non peignable, ( pour une meilleure connexion ) peut on par exemple : partir d'un ID avec du 10 ² puis brancher sur un bornier ph n et de ce bornier partir par ex en 2.5² pour le disj PC, 6² pour plaque..........
Merci beaucoup.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Oui l'intensité étant identique en tout point d'un circuit.

2/ C'est bien celà.

3/ Pourquoi pas mais peu fréquent. Même avec un ID non peignable, on utilise des peignes pour relier les disjoncteurs.

@+
Carminas
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?

Message par marc32 »

Merci Monsieur Carminas.
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?

Message par chipeau »

Bonsoir
Juste une petite question vous mettez qu'il faut du 16 carrés pour alimenter un ID 63A à partir du bornier PH/N
je pensais que compte tenu de la longueur (faible) un 10 carrés suffisait ?

Cordialement.
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?

Message par chipeau »

Bonsoir
Juste une petite question vous mettez qu'il faut du 16 carrés pour alimenter un ID 63A à partir du bornier PH/N
je pensais que compte tenu de la longueur (faible) un 10 carrés suffisait ?

Cordialement.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?

Message par Carminas »

Non non cela ne suffit pas et mar32 à raison.

La liaison entre les borniers et les ID doit se faire au minimum en :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par peigne vertical.

@+
Carminas
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?

Message par chipeau »

Merci Carminas
Une petite dernière question : Peigne vertical ?

Bonne soirée.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?

Message par Carminas »

Carminas
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?

Message par chipeau »

Merci carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités