Sections conducteurs dans tableau principal ?
Sections conducteurs dans tableau principal ?
Bonjour,
1 - par ex, dans un tableau de répartition, peut on brancher du 2.5² sur les borniers ph n de ce tableau qui va alimenter un unique disjoncteur différentiel 20 A ? Je comprends bien qu'au maxi ce 2.5² va pouvoir être protégé indirectement par ce disj 20 A mais ce qui me "titille" c'est la partie de ce conducteur en amont de ce disjonct qui ne sera plus protégé ( au cas d'une défaillance ) par le db de 45 A par exemple !
2 - avec un db de 60 A, la section des conducteurs alimentant les borniers ph n sont donc de 16 ² ensuite après ces borniers 10 ² pour des id de 40 A et 16 ² pour des id de 63 A alimentant un chauffage > 8 KW ?
3 - dans le cas où nous avons du matériel non peignable, ( pour une meilleure connexion ) peut on par exemple : partir d'un ID avec du 10 ² puis brancher sur un bornier ph n et de ce bornier partir par ex en 2.5² pour le disj PC, 6² pour plaque..........
Merci beaucoup.
1 - par ex, dans un tableau de répartition, peut on brancher du 2.5² sur les borniers ph n de ce tableau qui va alimenter un unique disjoncteur différentiel 20 A ? Je comprends bien qu'au maxi ce 2.5² va pouvoir être protégé indirectement par ce disj 20 A mais ce qui me "titille" c'est la partie de ce conducteur en amont de ce disjonct qui ne sera plus protégé ( au cas d'une défaillance ) par le db de 45 A par exemple !
2 - avec un db de 60 A, la section des conducteurs alimentant les borniers ph n sont donc de 16 ² ensuite après ces borniers 10 ² pour des id de 40 A et 16 ² pour des id de 63 A alimentant un chauffage > 8 KW ?
3 - dans le cas où nous avons du matériel non peignable, ( pour une meilleure connexion ) peut on par exemple : partir d'un ID avec du 10 ² puis brancher sur un bornier ph n et de ce bornier partir par ex en 2.5² pour le disj PC, 6² pour plaque..........
Merci beaucoup.
Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?
Bonsoir
1/ Oui l'intensité étant identique en tout point d'un circuit.
2/ C'est bien celà.
3/ Pourquoi pas mais peu fréquent. Même avec un ID non peignable, on utilise des peignes pour relier les disjoncteurs.
@+
1/ Oui l'intensité étant identique en tout point d'un circuit.
2/ C'est bien celà.
3/ Pourquoi pas mais peu fréquent. Même avec un ID non peignable, on utilise des peignes pour relier les disjoncteurs.
@+
Carminas
Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?
Merci Monsieur Carminas.
Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?
Bonsoir
Juste une petite question vous mettez qu'il faut du 16 carrés pour alimenter un ID 63A à partir du bornier PH/N
je pensais que compte tenu de la longueur (faible) un 10 carrés suffisait ?
Cordialement.
Juste une petite question vous mettez qu'il faut du 16 carrés pour alimenter un ID 63A à partir du bornier PH/N
je pensais que compte tenu de la longueur (faible) un 10 carrés suffisait ?
Cordialement.
Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?
Bonsoir
Juste une petite question vous mettez qu'il faut du 16 carrés pour alimenter un ID 63A à partir du bornier PH/N
je pensais que compte tenu de la longueur (faible) un 10 carrés suffisait ?
Cordialement.
Juste une petite question vous mettez qu'il faut du 16 carrés pour alimenter un ID 63A à partir du bornier PH/N
je pensais que compte tenu de la longueur (faible) un 10 carrés suffisait ?
Cordialement.
Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?
Non non cela ne suffit pas et mar32 à raison.
La liaison entre les borniers et les ID doit se faire au minimum en :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par peigne vertical.
@+
La liaison entre les borniers et les ID doit se faire au minimum en :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par peigne vertical.
@+
Carminas
Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?
Merci Carminas
Une petite dernière question : Peigne vertical ?
Bonne soirée.
Une petite dernière question : Peigne vertical ?
Bonne soirée.
Re: Sections conducteurs dans tableau principal ?
Merci carminas