vas et vient avec 4 points de commance

Message par césar »

bonjour à tous,
je viens vers vous car je suis tombé sur une installation ou j'ai trouvé un circuit vas et viet avec 4 point de commande(interupteur bipolaire du vas et vient classique), j'ai bien questionné les gens, ils m'ont confirmé que le vas et vient fonctionnait avec ces 4 points de commande sans aucun problème.
quant à moi, je n'ai jamis su qu'il y avait possibilité d'aller au delas du permutateur.
Nous somme bien d'accord, ce n'est pas un télérupteur mais un vas et vient avec 4 points de commande.
quelqu'un peut il m'éclairer(lol) s'il vous plaît.
cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: vas et vient avec 4 points de commance

Message par GAS »

Bonjour,
Etes-vous sûr qu'il ne s'agisse pas de deux systèmes V et V indépendants ?
Cordialement
GAS
Avatar du membre
DELTA JOHN 42
Assidu
Assidu
Messages : 183
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
Contact :

Re: vas et vient avec 4 points de commance

Message par DELTA JOHN 42 »

Bonjour,

Il existait il y a quelques années déja , des va et vient avec sur leurs navettes deux permutateurs..

Ce qui nous faisait au final 4 points de commande. Je préfère et de loin la souplesse d'un télérupteur..

Cordialement à tous :lol:
Modifié en dernier par DELTA JOHN 42 le jeu. 26 nov. 2009 09:28, modifié 1 fois.
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Avatar du membre
césar
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : jeu. 20 août 2009 14:54
Localisation : le [Interdit]
Contact :

Re: vas et vient avec 4 points de commance

Message par césar »

merci mes amis,
il sagit bien du même circuit.
merci delta john 42, aurait tu un schéma de ce raccordement, je vais essayer de voir schématiquement si j'arrive à trouvé qlq chose, mais si quelqu'un posède un schémas, ça ne sera pas de refus.
cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: vas et vient avec 4 points de commance

Message par GAS »

re
Voir sur ce lien un schéma animé:http://electricite.bricovideo.com/permutateur/
Cordialement
GAS
Avatar du membre
engrenage
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : lun. 25 mai 2009 18:01
Contact :

Re: vas et vient avec 4 points de commance

Message par engrenage »

GAS a écrit :re
Voir sur ce lien un schéma animé:http://electricite.bricovideo.com/permutateur/
salut
ces le scéma du permutateur 3 points et non 4
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: vas et vient avec 4 points de commance

Message par Labobine »

Bonjour,
Moi qui ai commencé par électricien bâtiment avec mon père avant de ma lancer dans le bobinage, on ne connaissait pas le télérupteur et on faisait des va-et-vient avec permutateur avec trois points d'allumage, 4,5,6 autant qu'on voulait pourvu qu'il y ait aux 2 extrémités 1 va et vient et entre c'était les permutateurs.L'inconvénient c'est avidemment le nombre de fils : 4 à chaque permutateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: vas et vient avec 4 points de commance

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour prolonger les propos de Labobine...

Il suffit de câbler comme celà :

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
césar
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : jeu. 20 août 2009 14:54
Localisation : le [Interdit]
Contact :

Re: vas et vient avec 4 points de commance

Message par césar »

bonsoir,
d'accord, je vous remercie tous, je vais effectué des essais.
cordialement.