DB pas sélectif et ID.

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

DB pas sélectif et ID.

Message par marc32 »

Bonsoir,
dans le cas d'une habitation à plus de 60 m du domaine public, le DB ERDF en limite est donc un type "S" , dans l'habitat un DB non sélectif OK.
Mais est ce que la sélectivité entre les ID 30 ma et celui-ci est alors assuré ? logiquement, je dirais oui car 30 ma < 500 ma ?
Aussi, cette fois-ci en cas de surcharge, c'est le DB non sélectif ou celui dans l'habitat qui déclenche le premier ? ( matériel égal ), là aussi logiquement je dirais celui au plus prés du défaut donc celui de l'habitat ?
Cdlt.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: DB pas sélectif et ID.

Message par Carminas »

Bonsoir

Non justement, elle n'est pas assurée pour des défaut > 500mA.
C'est pourquoi il peut être intéressant de mettre un interrupteur sectionneur plutôt qu'un DB instantané.

Quand à la surcharge, je dirai que c'est aléatoire, les caractéristiques de 2 disjoncteurs n'étant jamais totalement identiques, voire pouvant évoluer en fonction des conditions climatiques.

@+
Carminas
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: DB pas sélectif et ID.

Message par marc32 »

re,
petite question, les valeurs de courant de fuite sont autour de combien ?
Merci.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités