Bonsoir,
dans le cas d'une habitation à plus de 60 m du domaine public, le DB ERDF en limite est donc un type "S" , dans l'habitat un DB non sélectif OK.
Mais est ce que la sélectivité entre les ID 30 ma et celui-ci est alors assuré ? logiquement, je dirais oui car 30 ma < 500 ma ?
Aussi, cette fois-ci en cas de surcharge, c'est le DB non sélectif ou celui dans l'habitat qui déclenche le premier ? ( matériel égal ), là aussi logiquement je dirais celui au plus prés du défaut donc celui de l'habitat ?
Cdlt.
DB pas sélectif et ID.
Re: DB pas sélectif et ID.
Bonsoir
Non justement, elle n'est pas assurée pour des défaut > 500mA.
C'est pourquoi il peut être intéressant de mettre un interrupteur sectionneur plutôt qu'un DB instantané.
Quand à la surcharge, je dirai que c'est aléatoire, les caractéristiques de 2 disjoncteurs n'étant jamais totalement identiques, voire pouvant évoluer en fonction des conditions climatiques.
@+
Non justement, elle n'est pas assurée pour des défaut > 500mA.
C'est pourquoi il peut être intéressant de mettre un interrupteur sectionneur plutôt qu'un DB instantané.
Quand à la surcharge, je dirai que c'est aléatoire, les caractéristiques de 2 disjoncteurs n'étant jamais totalement identiques, voire pouvant évoluer en fonction des conditions climatiques.
@+
Carminas
Re: DB pas sélectif et ID.
re,
petite question, les valeurs de courant de fuite sont autour de combien ?
Merci.
petite question, les valeurs de courant de fuite sont autour de combien ?
Merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités

