Protection four L V ..NFC

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Protection four L V ..NFC

Message par crazy bike »

bonjour!
Pour etre a la norme NFC 15 100 (avant consuel), le four ( qu'importe le logement) doit il etre obligatoirement en protection 20 A, ainsi que le lave vaisselle ??
merci a vous .
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Protection four L V ..NFC

Message par GAS »

Bonjour,
crazy bike a écrit :...le four ( qu'importe le logement) doit il etre obligatoirement en protection 20 A, ainsi que le lave vaisselle ??
Le sous-paragraphe 771.314.2.2 traitant des circuits spécialisés indique que (au moins ) 3 circuits 16A doivent être prévus pour les alimentations éventuelles d'appareils du type:
lave-linge, lave-vaisselle, four et congélateur ( qui lorsqu'il est prévu, doit être protégé en outre par un DDR à immunité renforcée ).
Le courant maxi assigné des dispositifs de protection de ces circuits devra être de 20A pour un disjoncteur et de 16A pour un fusible ( Tableau 771F NFC 15-100 ).
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités