bonjour!
Pour etre a la norme NFC 15 100 (avant consuel), le four ( qu'importe le logement) doit il etre obligatoirement en protection 20 A, ainsi que le lave vaisselle ??
merci a vous .
Protection four L V ..NFC
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Protection four L V ..NFC
Bonjour,
lave-linge, lave-vaisselle, four et congélateur ( qui lorsqu'il est prévu, doit être protégé en outre par un DDR à immunité renforcée ).
Le courant maxi assigné des dispositifs de protection de ces circuits devra être de 20A pour un disjoncteur et de 16A pour un fusible ( Tableau 771F NFC 15-100 ).
Le sous-paragraphe 771.314.2.2 traitant des circuits spécialisés indique que (au moins ) 3 circuits 16A doivent être prévus pour les alimentations éventuelles d'appareils du type:crazy bike a écrit :...le four ( qu'importe le logement) doit il etre obligatoirement en protection 20 A, ainsi que le lave vaisselle ??
lave-linge, lave-vaisselle, four et congélateur ( qui lorsqu'il est prévu, doit être protégé en outre par un DDR à immunité renforcée ).
Le courant maxi assigné des dispositifs de protection de ces circuits devra être de 20A pour un disjoncteur et de 16A pour un fusible ( Tableau 771F NFC 15-100 ).
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités