contacteur tri avec commande marche /arrêt

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

contacteur tri avec commande marche /arrêt

Message par degégé »

Bonjour,
Je voudrais installé un contacteur tri dans une petite armoire pour une petite machine avec les commandes par boutons pouissoir "MARCHE vert et ARRÊT rouge" en façade sur le contacteur j'ai a1 et a2 plus un contact ouvert et un contact fermé, mon souhait est donc par votre intermédiaire d'avoir un schéma de cablâge est-ce possible?
Dans l'attente marci d'avance pour votre aide .
Bien cordialement.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: contacteur tri avec commande marche /arrêt

Message par VE Pp »

Bonjour,

Des schémas correspondant à votre demande sont en ligne dans les "Téléchargements" du site :
Ces boitiers sont vendus tout équipés, il suffit d'ajouter le relais thermique correspondant à la puissance de votre moteur. Généralement vous avez le choix avec une protection par sectionneur ou disjoncteur. Si deviez vous l'équiper les schémas sont d'actualités.

Espérant que ça corresponde à vos attentes. ;-)

Cordialement.
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: contacteur tri avec commande marche /arrêt

Message par degégé »

Merci pour le coup du schéma.
Petite question, j'ajoute un transfo pour la commande 12 volts du relais contacteur, faut-il que je mette un disjoncteur 2A en amont du transfo?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: contacteur tri avec commande marche /arrêt

Message par VE Pp »

Re,

Pour la protection de votre circuit de télécommande un exemple est présent sur ce schéma : Divers exemples pour la réalisation d’un circuit de télécommande. Le transformateur en 12 V n'est pas cité mais le principe est le même. ;-)

Pour le choix du calibre des protections des liens sont indiqués.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités