protection radiateur et sèche serviette

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

protection radiateur et sèche serviette

Message par safrane14 »

Chaque radiateur doit il être sur un départ indépendant ?

j'ai 4 radiateurs de 1500W je ferais bien 2 circuits de 3000W soit 2 disjoncteurs 16A

j'ai 2 sèche serviettes je ferai bien 1 seul circuit 16A ?

qu'en pensez vous ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: protection radiateur et sèche serviette

Message par GAS »

Bonjour,
safrane14 a écrit :Chaque radiateur doit il être sur un départ indépendant ?
Non ils peuvent être répartis sur des circuits terminaux différents sous réserve de respecter les dispositions des tableaux 771B et 771C de la norme NF C 15-100.
Donc 2 circuits de 3 Kw en 2,5mm2, protéges par des disjoncteurs de 16 ou 20A c'est possible.
Les sèches serviettes doivent être implantés dans la même salle de bain pour pouvoir relever d'un même circuit dédié.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: protection radiateur et sèche serviette

Message par safrane14 »

merci pour ta réponse

les 2 sèches serviettes ne sont pas dans la même pièce je vais odnc mettre 2 disjoncteurs 16A
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection radiateur et sèche serviette

Message par Carminas »

Bonsoir

A noter que pour un sèche serviette, s'il n'excède pas 2250W, vous pouvez vous contenter d'un circuit 1,5² disj 10A.

@+
Carminas
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: protection radiateur et sèche serviette

Message par safrane14 »

En effet, mais le client étant indécis sur la futur puissance de ses sèches serviette, on a passer du 2,5²
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités