Rupture du neutre
Rupture du neutre
Bonjour tlm,
J'aimerais que l'on m'explique en détail pourquoi sur une installation d'habitation en tétra, lorsqu il y a une rupture du neutre il y a une surtension sur les phases. (J’ai lu quelle se mette en série donc 400v mais comprend pas vraiment le phénomène)
J'espère que vous pourrez m’éclairer.
Merci d'avance
J'aimerais que l'on m'explique en détail pourquoi sur une installation d'habitation en tétra, lorsqu il y a une rupture du neutre il y a une surtension sur les phases. (J’ai lu quelle se mette en série donc 400v mais comprend pas vraiment le phénomène)
J'espère que vous pourrez m’éclairer.
Merci d'avance
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Rupture du neutre
bonsoir,
imaginez un disjoncteur tetra
en aval 3 lampes (une par phase) et donc toutes raccordées au neutre
vous débranchez le neutre en amont
il vous reste les 3 lampes à chaque phase et une borne commune.
comme si vous étiez raccordé en étoile donc vous avez 400V pour deux lampes en série ect...
A+
imaginez 3 appartements raccordés en mono au réseau edf sur 1 phase différente chacun
le Neutre EDF claque
il se passe la meme chose que pour les lampes et donc beaucoup de dégats....
imaginez un disjoncteur tetra
en aval 3 lampes (une par phase) et donc toutes raccordées au neutre
vous débranchez le neutre en amont
il vous reste les 3 lampes à chaque phase et une borne commune.
comme si vous étiez raccordé en étoile donc vous avez 400V pour deux lampes en série ect...
A+
imaginez 3 appartements raccordés en mono au réseau edf sur 1 phase différente chacun
le Neutre EDF claque
il se passe la meme chose que pour les lampes et donc beaucoup de dégats....
Re: Rupture du neutre
Re,
Merci bien effectivement je viens de faire un petit dessin tt apparait plus clair.
Merci encore
Merci bien effectivement je viens de faire un petit dessin tt apparait plus clair.
Merci encore
Re: Rupture du neutre
bonsoir,
si il n'y a que les 3 ampoules derriere le disjoncteur tetra , qu'il n'y en a qu'une par phase et qu'elles ont la meme puissance il se passera rien
car cela sera parfaitement equilibrée
par contre si les ampoules n'ont pas la meme la puissance par ex une 75w, une 100 w et 125w là oui il se passera quelque chose
la phase la moins chargé (75w ) se retrouvera en surtension par contre la plus chargé ( 125w )se retrouvera sous volté
et cela sera pareil pour les appartements celui qui tire le plus sera sous volté, 150 v par exemple
et celui qui tire le moins lui se retrouvera survolté avec par exemple 300 volt
si il n'y a que les 3 ampoules derriere le disjoncteur tetra , qu'il n'y en a qu'une par phase et qu'elles ont la meme puissance il se passera rien
car cela sera parfaitement equilibrée
par contre si les ampoules n'ont pas la meme la puissance par ex une 75w, une 100 w et 125w là oui il se passera quelque chose
la phase la moins chargé (75w ) se retrouvera en surtension par contre la plus chargé ( 125w )se retrouvera sous volté
et cela sera pareil pour les appartements celui qui tire le plus sera sous volté, 150 v par exemple
et celui qui tire le moins lui se retrouvera survolté avec par exemple 300 volt
Re: Rupture du neutre
re,
Pourtant si les ampoules sont de mêmê resistance elles seront quand mêmê traversé par 400v non???
Pourtant si les ampoules sont de mêmê resistance elles seront quand mêmê traversé par 400v non???
Re: Rupture du neutre
non il n'y aura rien car le "reseau" sera parfaitement equilibré
c'est le principe du diagramme de fresnel comme les charges sont parfaitement equilibrées le point neutre reste au milieu
meme avec des charges de valeurs differentes sur les phases il n'y aura pas obligatoirement 400 v qui traversera une lampe
la plus puissante sera sous volté ( par ex 150v ) et la moins puissante sera sur volté ( par ex 310 v )
c'est le principe du diagramme de fresnel comme les charges sont parfaitement equilibrées le point neutre reste au milieu
meme avec des charges de valeurs differentes sur les phases il n'y aura pas obligatoirement 400 v qui traversera une lampe
la plus puissante sera sous volté ( par ex 150v ) et la moins puissante sera sur volté ( par ex 310 v )
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Rupture du neutre
bonsoir circus,
et merci pour ses précisions que j'avais ommis et qui font toute l'importance du phénomène
par contre dans certain cas le fait de n'avoir Que 200V pourrait peut etre nocif.
et merci pour ses précisions que j'avais ommis et qui font toute l'importance du phénomène
non si vous avez deux résistances équivalentes vous devriez avoir 200V aux bornes de chaque résistance.hrv51 a écrit :Pourtant si les ampoules sont de mêmê resistance elles seront quand mêmê traversé par 400v non???
par contre dans certain cas le fait de n'avoir Que 200V pourrait peut etre nocif.
Re: Rupture du neutre
re,
Pour moi j'avais comrpis le principe comme si 2 phases ce mettaient en série donc 400v entre phase.
Je vais creuser un peu
Merci à vous
Pour moi j'avais comrpis le principe comme si 2 phases ce mettaient en série donc 400v entre phase.
Je vais creuser un peu
Merci à vous
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Rupture du neutre
Bonjour,
De la théorie à la pratique il y a un monde...
J'ajouterai donc un complément à tout ce qui vient d'être écrit.
Sachant que dans les réseaux de distribution électriques il est difficile de considérer un système en équilibre, la rupture du point neutre peut donc avoir des effets catastrophiques sur les installations électriques et les biens.
Ainsi, l'effet d'avalanche liés aux claquages successifs des récepteurs monophasés les plus sensibles soumis à des surtententions va conduire inéluctablement à une évolution du phénomène de déséquilibre et accroitre par effet de conséquence les dégats engendrés par la coupure accidentelle du neutre.
De la théorie à la pratique il y a un monde...
J'ajouterai donc un complément à tout ce qui vient d'être écrit.
Sachant que dans les réseaux de distribution électriques il est difficile de considérer un système en équilibre, la rupture du point neutre peut donc avoir des effets catastrophiques sur les installations électriques et les biens.
Ainsi, l'effet d'avalanche liés aux claquages successifs des récepteurs monophasés les plus sensibles soumis à des surtententions va conduire inéluctablement à une évolution du phénomène de déséquilibre et accroitre par effet de conséquence les dégats engendrés par la coupure accidentelle du neutre.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Rupture du neutre
Bonjour,
Je viens de trouver un cours très bien fait qui résume très bien le phénomène.
Cliquez ICI
Cordialement,
Max
Je viens de trouver un cours très bien fait qui résume très bien le phénomène.
Cliquez ICI
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
