Rupture du neutre

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

Rupture du neutre

Message par hrv51 »

Bonjour tlm,

J'aimerais que l'on m'explique en détail pourquoi sur une installation d'habitation en tétra, lorsqu il y a une rupture du neutre il y a une surtension sur les phases. (J’ai lu quelle se mette en série donc 400v mais comprend pas vraiment le phénomène)

J'espère que vous pourrez m’éclairer.
Merci d'avance
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Rupture du neutre

Message par lignedirecteband »

bonsoir,
imaginez un disjoncteur tetra
en aval 3 lampes (une par phase) et donc toutes raccordées au neutre
vous débranchez le neutre en amont
il vous reste les 3 lampes à chaque phase et une borne commune.
comme si vous étiez raccordé en étoile donc vous avez 400V pour deux lampes en série ect...
A+

imaginez 3 appartements raccordés en mono au réseau edf sur 1 phase différente chacun
le Neutre EDF claque
il se passe la meme chose que pour les lampes et donc beaucoup de dégats....
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

Re: Rupture du neutre

Message par hrv51 »

Re,

Merci bien effectivement je viens de faire un petit dessin tt apparait plus clair.
Merci encore
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Rupture du neutre

Message par circus »

bonsoir,

si il n'y a que les 3 ampoules derriere le disjoncteur tetra , qu'il n'y en a qu'une par phase et qu'elles ont la meme puissance il se passera rien

car cela sera parfaitement equilibrée

par contre si les ampoules n'ont pas la meme la puissance par ex une 75w, une 100 w et 125w là oui il se passera quelque chose

la phase la moins chargé (75w ) se retrouvera en surtension par contre la plus chargé ( 125w )se retrouvera sous volté

et cela sera pareil pour les appartements celui qui tire le plus sera sous volté, 150 v par exemple

et celui qui tire le moins lui se retrouvera survolté avec par exemple 300 volt
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

Re: Rupture du neutre

Message par hrv51 »

re,

Pourtant si les ampoules sont de mêmê resistance elles seront quand mêmê traversé par 400v non???
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Rupture du neutre

Message par circus »

non il n'y aura rien car le "reseau" sera parfaitement equilibré

c'est le principe du diagramme de fresnel comme les charges sont parfaitement equilibrées le point neutre reste au milieu

meme avec des charges de valeurs differentes sur les phases il n'y aura pas obligatoirement 400 v qui traversera une lampe

la plus puissante sera sous volté ( par ex 150v ) et la moins puissante sera sur volté ( par ex 310 v )
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Rupture du neutre

Message par lignedirecteband »

bonsoir circus,
et merci pour ses précisions que j'avais ommis et qui font toute l'importance du phénomène
hrv51 a écrit :Pourtant si les ampoules sont de mêmê resistance elles seront quand mêmê traversé par 400v non???
non si vous avez deux résistances équivalentes vous devriez avoir 200V aux bornes de chaque résistance.

par contre dans certain cas le fait de n'avoir Que 200V pourrait peut etre nocif.
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

Re: Rupture du neutre

Message par hrv51 »

re,

Pour moi j'avais comrpis le principe comme si 2 phases ce mettaient en série donc 400v entre phase.
Je vais creuser un peu
Merci à vous
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Rupture du neutre

Message par GAS »

Bonjour,
De la théorie à la pratique il y a un monde...
J'ajouterai donc un complément à tout ce qui vient d'être écrit.
Sachant que dans les réseaux de distribution électriques il est difficile de considérer un système en équilibre, la rupture du point neutre peut donc avoir des effets catastrophiques sur les installations électriques et les biens.
Ainsi, l'effet d'avalanche liés aux claquages successifs des récepteurs monophasés les plus sensibles soumis à des surtententions va conduire inéluctablement à une évolution du phénomène de déséquilibre et accroitre par effet de conséquence les dégats engendrés par la coupure accidentelle du neutre.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Rupture du neutre

Message par Max78 »

Bonjour,

Je viens de trouver un cours très bien fait qui résume très bien le phénomène.
Cliquez ICI

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités