Bonsoir à tous
Je dois faire un devis de reno d'une maison : 1 sous-sol de plain pied et un étage d'habitation.
Le compteur EDF se trouve au sous-sol, et je compte mettre un tableau neuf juste à côté.
Mais il n'ya pas de communication directe vers l'étage, il faut passer par l'extérieur avec des escaliers.
Je pense qu'il faut prévoir un ''arret ou coupure d'urgence'' à l'étage.
Quel dispositif faut -il mettre ??? Un sectionneur avec une navette depuis le compteur et retour vers
le tableau de répartition suffit-il ?
Merci pour vos conseils
A+
coupure d'urgence tableau domestique
Re: coupure d'urgence tableau domestique
Bonjour
Oui cette solution avec un interrupteur sectionneur est satisfaisante (prendre une section de fil adaptée à votre disjoncteur de branchement)
Un dispositif type coup de poing est également possible.
@+
Oui cette solution avec un interrupteur sectionneur est satisfaisante (prendre une section de fil adaptée à votre disjoncteur de branchement)
Un dispositif type coup de poing est également possible.
@+
Carminas
Re: coupure d'urgence tableau domestique
Merci carminas
As tu un lien pour le schema de branchement d'un dispositif coup de poing?
Merci d'avance
A+
As tu un lien pour le schema de branchement d'un dispositif coup de poing?
Merci d'avance
A+
Re: coupure d'urgence tableau domestique
Bonsoir
Désolé je n'ai pas cela en stock (il faudrait que je m'y colle un jour).
Mais sans doute qu'un autre intervenant aura celà.
@+
Désolé je n'ai pas cela en stock (il faudrait que je m'y colle un jour).
Mais sans doute qu'un autre intervenant aura celà.
@+
Carminas
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: coupure d'urgence tableau domestique
Bonjour,
Il est opportun de rappeler que si dans certains cas on peut établir que la coupure d'urgence peut faire office d'arrêt d'urgence, il faut cependant bien distinguer ces 2 notions car l'arrêt n'implique pas nécessairement la coupure.
La coupure d'urgence s'opère en charge soit directement, soit à distance et ceci, en une seule manoeuvre sur l'ensemble des conducteurs actifs. Dans ce cas le déblocage du dispositif de coupure d'urgence ne doit pas permettre la réalimentation du circuit aval sans une action intentionnelle.
L'arrêt d'urgence pour sa part vise par une seule manoeuvre la mise à l'arrêt d'un mouvement ou système présentant un danger immédiat. Le déblocage du dispositif d'arrêt ne doit pas permettre le redémarrage sans une intervention intentionnelle.
Ainsi pour répondre au sous-paragraphe 771.463 de la norme NF C 15-100, évoqué par htc, la coupure d'urgence pourrait être opérée par l'intermédiare d'un simple interrupteur (à coupure omnipolaire) dont le calibre nominal devrait être supérieur ou égal à celui de la protection de la ligne d'alimentation de ce tableau. Si cette protection devait être assurée par le DB, le calibre de référence serait alors celui de sa valeur maxi de réglage.
Il est opportun de rappeler que si dans certains cas on peut établir que la coupure d'urgence peut faire office d'arrêt d'urgence, il faut cependant bien distinguer ces 2 notions car l'arrêt n'implique pas nécessairement la coupure.
La coupure d'urgence s'opère en charge soit directement, soit à distance et ceci, en une seule manoeuvre sur l'ensemble des conducteurs actifs. Dans ce cas le déblocage du dispositif de coupure d'urgence ne doit pas permettre la réalimentation du circuit aval sans une action intentionnelle.
L'arrêt d'urgence pour sa part vise par une seule manoeuvre la mise à l'arrêt d'un mouvement ou système présentant un danger immédiat. Le déblocage du dispositif d'arrêt ne doit pas permettre le redémarrage sans une intervention intentionnelle.
Ainsi pour répondre au sous-paragraphe 771.463 de la norme NF C 15-100, évoqué par htc, la coupure d'urgence pourrait être opérée par l'intermédiare d'un simple interrupteur (à coupure omnipolaire) dont le calibre nominal devrait être supérieur ou égal à celui de la protection de la ligne d'alimentation de ce tableau. Si cette protection devait être assurée par le DB, le calibre de référence serait alors celui de sa valeur maxi de réglage.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

