Bonjour,
Que ce passe t'il si on mais en parrallèle deux piquets de terre, ceci améliore t'il la resistance?
Actuellement il y a un seul piquet et la resistance est de 98 homs. (500ma au disjoncteur). Je précise que le local (magasin) est "sec" au sol, je ne peux pas planter le piquet à l'exterieur.
Si vous avez une solution à me proposer.............
Merci.
piquets terre en parralllèle
Re: piquets terre en parralllèle
Re,
désolé pour la faute il faut lire "si on met........"
a+
désolé pour la faute il faut lire "si on met........"
a+
Parallèles mais distants...
Bonsoir,
il me semble que votre valeur <100 ohms est correcte // à l'exigence règlementaire pour un DD de 500mA. Si la sécurité ne vous semble pas satisfaisante, il y a toujours la possibilité de passer sur un DD plus sensible: j'ai pas les vameurs en tête, mais j'ignore les surcoûts occasionnés.
Je dis cela sous réserve, je débute...
Ceci dit, planter deux piquet en // n'est pas admis.
Il faut au moins la longueur d'un piquet entre chaque piquet, soit si vous avez du 1.5, hé bien c'est 1.5 mètre entre eux.
Sur ce point, je pense que c'est sûr de chez sûr.
En espérant vous avoir aidé.
il me semble que votre valeur <100 ohms est correcte // à l'exigence règlementaire pour un DD de 500mA. Si la sécurité ne vous semble pas satisfaisante, il y a toujours la possibilité de passer sur un DD plus sensible: j'ai pas les vameurs en tête, mais j'ignore les surcoûts occasionnés.
Je dis cela sous réserve, je débute...
Ceci dit, planter deux piquet en // n'est pas admis.
Il faut au moins la longueur d'un piquet entre chaque piquet, soit si vous avez du 1.5, hé bien c'est 1.5 mètre entre eux.
Sur ce point, je pense que c'est sûr de chez sûr.
En espérant vous avoir aidé.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Parallèles mais distants...
forward11 a écrit : Il faut au moins la longueur d'un piquet entre chaque piquet, soit si vous avez du 1.5, hé bien c'est 1.5 mètre entre eux.
Sur ce point, je pense que c'est sûr de chez sûr.
En espérant vous avoir aidé.
oui forward11, c'est vrai
Il existe d'autres façons de faire une terre , mais bon...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: piquets terre en parralllèle
Merci à vous;
a+
a+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
