piquets terre en parralllèle

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

piquets terre en parralllèle

Message par fk82 »

Bonjour,

Que ce passe t'il si on mais en parrallèle deux piquets de terre, ceci améliore t'il la resistance?
Actuellement il y a un seul piquet et la resistance est de 98 homs. (500ma au disjoncteur). Je précise que le local (magasin) est "sec" au sol, je ne peux pas planter le piquet à l'exterieur.
Si vous avez une solution à me proposer.............
Merci.
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: piquets terre en parralllèle

Message par fk82 »

Re,

désolé pour la faute il faut lire "si on met........"

a+
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Parallèles mais distants...

Message par forward11 »

Bonsoir,

il me semble que votre valeur <100 ohms est correcte // à l'exigence règlementaire pour un DD de 500mA. Si la sécurité ne vous semble pas satisfaisante, il y a toujours la possibilité de passer sur un DD plus sensible: j'ai pas les vameurs en tête, mais j'ignore les surcoûts occasionnés.
Je dis cela sous réserve, je débute... ;-)
Ceci dit, planter deux piquet en // n'est pas admis.
Il faut au moins la longueur d'un piquet entre chaque piquet, soit si vous avez du 1.5, hé bien c'est 1.5 mètre entre eux.
Sur ce point, je pense que c'est sûr de chez sûr.
En espérant vous avoir aidé.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Parallèles mais distants...

Message par RFco »

forward11 a écrit : Il faut au moins la longueur d'un piquet entre chaque piquet, soit si vous avez du 1.5, hé bien c'est 1.5 mètre entre eux.
Sur ce point, je pense que c'est sûr de chez sûr.
En espérant vous avoir aidé.

oui forward11, c'est vrai


Il existe d'autres façons de faire une terre , mais bon...



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: piquets terre en parralllèle

Message par fk82 »

Merci à vous;


a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités