Quel type de protection pour un circuit sonnerie

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Quel type de protection pour un circuit sonnerie

Message par forward11 »

Je vais installer une sonnerie extérieure et un éclairage à l'entrée étanche. La sonnerie est une Lido basique 230 V. Je me pose la question de la protection de ce circuit. J'ai pensé qu'un Disj bipolaire 2A serait suffisant. Y a-t-il une préconisation sur ce sujet? Le circuit doit-il être spécialisé?
Idem pour le circuit éclairage du hublot étanche, sachant que la commande est à l'intérieur. Par instinct, sachant qu'un élément est à l'extérieur, j'ai tendance à vouloir surprotéger, mais en l'occurrence, ce circuit peut être sans doute aligné sur un circuit "éclairage" lambda. Quelqu'un peut-il avoir l'amabilité de lever mes préventions sur ces deux questions?

Merci d'avance.

Ps: on avance sans doute en identifiant et en comblant ses lacunes.
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: Quel type de protection pour un circuit sonnerie

Message par maxou »

Bonsoir,

Pour ces deux lignes extérieures, je mettrai un inter diff (30mA) en amont des deux disjoncteurs (2A et 10A).

A+
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Quel type de protection pour un circuit sonnerie

Message par forward11 »

Oui, bien sûr. Le disjoncteur est alimenté en amont par l'inter différentiel. Mais la question porte sur la spécialisation des circuits "Sonnerie" et "Eclairage extérieur". Vous semblez en confirmer la nécessité.

Ps: votre site est réussi.
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: Quel type de protection pour un circuit sonnerie

Message par maxou »

Merci Forward.

Je confirme, je ne mélangerais pas les deux lignes.

De plus, je dédierais un inter dif. uniquement pour ces deux circuits extérieurs pour qu'en cas de défaut seules les lignes extérieures soient coupées et pas la moitié (ou la totalité) de la maison :-D La présence d'humidité dehors fait que les problèmes sont plus fréquents...
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Quel type de protection pour un circuit sonnerie

Message par lignedirecteband »

d'ailleurs il me semble que la norme stipule de mettre un 30ma spécifique pour l'extérieur
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités