Je vais installer une sonnerie extérieure et un éclairage à l'entrée étanche. La sonnerie est une Lido basique 230 V. Je me pose la question de la protection de ce circuit. J'ai pensé qu'un Disj bipolaire 2A serait suffisant. Y a-t-il une préconisation sur ce sujet? Le circuit doit-il être spécialisé?
Idem pour le circuit éclairage du hublot étanche, sachant que la commande est à l'intérieur. Par instinct, sachant qu'un élément est à l'extérieur, j'ai tendance à vouloir surprotéger, mais en l'occurrence, ce circuit peut être sans doute aligné sur un circuit "éclairage" lambda. Quelqu'un peut-il avoir l'amabilité de lever mes préventions sur ces deux questions?
Merci d'avance.
Ps: on avance sans doute en identifiant et en comblant ses lacunes.
Quel type de protection pour un circuit sonnerie
Re: Quel type de protection pour un circuit sonnerie
Bonsoir,
Pour ces deux lignes extérieures, je mettrai un inter diff (30mA) en amont des deux disjoncteurs (2A et 10A).
A+
Pour ces deux lignes extérieures, je mettrai un inter diff (30mA) en amont des deux disjoncteurs (2A et 10A).
A+
Re: Quel type de protection pour un circuit sonnerie
Oui, bien sûr. Le disjoncteur est alimenté en amont par l'inter différentiel. Mais la question porte sur la spécialisation des circuits "Sonnerie" et "Eclairage extérieur". Vous semblez en confirmer la nécessité.
Ps: votre site est réussi.
Ps: votre site est réussi.
Re: Quel type de protection pour un circuit sonnerie
Merci Forward.
Je confirme, je ne mélangerais pas les deux lignes.
De plus, je dédierais un inter dif. uniquement pour ces deux circuits extérieurs pour qu'en cas de défaut seules les lignes extérieures soient coupées et pas la moitié (ou la totalité) de la maison
La présence d'humidité dehors fait que les problèmes sont plus fréquents...
Je confirme, je ne mélangerais pas les deux lignes.
De plus, je dédierais un inter dif. uniquement pour ces deux circuits extérieurs pour qu'en cas de défaut seules les lignes extérieures soient coupées et pas la moitié (ou la totalité) de la maison
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Quel type de protection pour un circuit sonnerie
d'ailleurs il me semble que la norme stipule de mettre un 30ma spécifique pour l'extérieur