quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
dziri
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 15 août 2009 21:47
Contact :

quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT

Message par dziri »

je veudrais savoir l'impact de la sortie d'une phase cote MT(absenced' une fusible MT par exemple) sur les phase coté BT selon le groupe de couplage de transformateur MT/BT à flux forcé avec neutre mis à la terre
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT

Message par Candela »

Bonjour,
dziri a écrit :je veudrais savoir l'impact de la sortie d'une phase cote MT(absenced' une fusible MT par exemple) sur les phase coté BT selon le groupe de couplage de transformateur MT/BT à flux forcé avec neutre mis à la terre
De mémoire, avec un Dyn11 (groupe normalisé), on a une phase dans les 158 v, une vers 190 et la troisième "dans les tolérances".
Avec un Yzn11, on a deux phases presque normales et une un peu plus basse.
Avec un Yy0, je n'ai pas de valeurs en tête, mais vu l'absence de décalage horaire il semble qu'il devrait y avoir une phase très basse et deux identiques, avec un écart plus grand qu'en Dy.
Cordialement
Avatar du membre
dziri
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 15 août 2009 21:47
Contact :

Re: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT

Message par dziri »

Bonjour
merci Candela pour ta réponse ,mais si vous permettez d'expliquer moi comment vous avez abouti à ces résultas
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT

Message par Candela »

Bonjour,
Pour comprendre, il faut regarder le diagramme vectoriel (représentation des bobinages avec leur rotation et le décalage horaire). Les schémas triangle et zig-zag combinent les tensions des bobines et atténuent plus ou moins l'absence d'une phase alors que les bobines YY restent parfaitement indépendantes. Il est possible de faire une construction graphique, mais les valeurs que j'ai données (je répète, de mémoire, mais je suis certain de l'ordre de grandeur)sont celles relevées lors d'incidents chez les clients (Dy) ou indiquées par les techniciens de l'usine pour les autres couplages qui sont beaucoup plus rares.
Les personnes non averties ont évidemment beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe car intuitivement on raisonne "1 phase amont coupée= pas de tension sur une phase aval"!
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité