quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT
quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT
je veudrais savoir l'impact de la sortie d'une phase cote MT(absenced' une fusible MT par exemple) sur les phase coté BT selon le groupe de couplage de transformateur MT/BT à flux forcé avec neutre mis à la terre
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT
Bonjour,
Avec un Yzn11, on a deux phases presque normales et une un peu plus basse.
Avec un Yy0, je n'ai pas de valeurs en tête, mais vu l'absence de décalage horaire il semble qu'il devrait y avoir une phase très basse et deux identiques, avec un écart plus grand qu'en Dy.
Cordialement
De mémoire, avec un Dyn11 (groupe normalisé), on a une phase dans les 158 v, une vers 190 et la troisième "dans les tolérances".dziri a écrit :je veudrais savoir l'impact de la sortie d'une phase cote MT(absenced' une fusible MT par exemple) sur les phase coté BT selon le groupe de couplage de transformateur MT/BT à flux forcé avec neutre mis à la terre
Avec un Yzn11, on a deux phases presque normales et une un peu plus basse.
Avec un Yy0, je n'ai pas de valeurs en tête, mais vu l'absence de décalage horaire il semble qu'il devrait y avoir une phase très basse et deux identiques, avec un écart plus grand qu'en Dy.
Cordialement
Re: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT
Bonjour
merci Candela pour ta réponse ,mais si vous permettez d'expliquer moi comment vous avez abouti à ces résultas
merci Candela pour ta réponse ,mais si vous permettez d'expliquer moi comment vous avez abouti à ces résultas
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: quel est l'impact de la sortie d'une phase cote MT
Bonjour,
Pour comprendre, il faut regarder le diagramme vectoriel (représentation des bobinages avec leur rotation et le décalage horaire). Les schémas triangle et zig-zag combinent les tensions des bobines et atténuent plus ou moins l'absence d'une phase alors que les bobines YY restent parfaitement indépendantes. Il est possible de faire une construction graphique, mais les valeurs que j'ai données (je répète, de mémoire, mais je suis certain de l'ordre de grandeur)sont celles relevées lors d'incidents chez les clients (Dy) ou indiquées par les techniciens de l'usine pour les autres couplages qui sont beaucoup plus rares.
Les personnes non averties ont évidemment beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe car intuitivement on raisonne "1 phase amont coupée= pas de tension sur une phase aval"!
Cordialement
Pour comprendre, il faut regarder le diagramme vectoriel (représentation des bobinages avec leur rotation et le décalage horaire). Les schémas triangle et zig-zag combinent les tensions des bobines et atténuent plus ou moins l'absence d'une phase alors que les bobines YY restent parfaitement indépendantes. Il est possible de faire une construction graphique, mais les valeurs que j'ai données (je répète, de mémoire, mais je suis certain de l'ordre de grandeur)sont celles relevées lors d'incidents chez les clients (Dy) ou indiquées par les techniciens de l'usine pour les autres couplages qui sont beaucoup plus rares.
Les personnes non averties ont évidemment beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe car intuitivement on raisonne "1 phase amont coupée= pas de tension sur une phase aval"!
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
