nombre prises électriques

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
bral
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 8 mai 2009 14:26
Contact :

nombre prises électriques

Message par bral »

Bonjour, une petite question

L'un de mes disjoncteurs 16A prises électriques de mon tableau de la maison contient déjà 6 prises électriques.

J'aurais souhaité me repiquer sur ce disjoncteur afin de mettre deux autres prises électriques et une lumière, soit donc au total 8 PC et une lumière.

Le tout est il possible? Y a t il trop de PC ou la lumière est elle en trop? Le tout peut il disjoncter?

Merci de vos réponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: nombre prises électriques

Message par RFco »

hello,


si la filerie est en 2,5mm², pas de soucis pour ajouter 2 prises, par contre la lumière DEVRA etre alimentée par un circuit lumière...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bral
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 8 mai 2009 14:26
Contact :

Re: nombre prises électriques

Message par bral »

OK, je ne peux donc pas mettre une ou deux PC et repiquer dessus une lumière même en 2.5 mm²?

La lumière doit être donc repiquer à un disjoncteur 16A lumière, je peux mettre du 1.5 mm² ou du 2.5 mm²?

Merci de vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: nombre prises électriques

Message par RFco »

la lumière en 1,5mm² sur un circuit lumière

Les prises en 2,5 si le circuit est en 2,5, sinon, se prendre sur un autre circuit 2,5 comportant moins de 6 prises.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités