Bonjour,
Quelles sont les protections à prévoir pour un câble dont la longueur est de 35 mètres.(On m'a di=t qu'il faudrait un disjoncteur dans le T2 que je construis et un autre au niveau du compteur qui est en limite de propriété).Ldisjoncteur prévu étant de 45 Amax., quelle section de câble dois je passer, quel câble pour les heures creuses, et puis je passer ce câble avec le câble de puissance
Merci de vos conseils
protection câble entre disjoncteur et tableau
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: protection câble entre disjoncteur et tableau
bonjour,
un 2x16 pourrait passer (36m maxi), mais je conseillerais plus un 2x25
pour les heures creuses un 2x1.5 suffit
Pensez plutot à la téléinformation.
Le disjoncteur à l'intérieur n'est pas obligatoire, un simple sectionneur suffit.
@+
un 2x16 pourrait passer (36m maxi), mais je conseillerais plus un 2x25
pour les heures creuses un 2x1.5 suffit
Pensez plutot à la téléinformation.
Le disjoncteur à l'intérieur n'est pas obligatoire, un simple sectionneur suffit.
@+