protection câble entre disjoncteur et tableau

Message par shogun17 »

Bonjour,
Quelles sont les protections à prévoir pour un câble dont la longueur est de 35 mètres.(On m'a di=t qu'il faudrait un disjoncteur dans le T2 que je construis et un autre au niveau du compteur qui est en limite de propriété).Ldisjoncteur prévu étant de 45 Amax., quelle section de câble dois je passer, quel câble pour les heures creuses, et puis je passer ce câble avec le câble de puissance
Merci de vos conseils
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection câble entre disjoncteur et tableau

Message par RFco »

bonjour,


un 2x16 pourrait passer (36m maxi), mais je conseillerais plus un 2x25

pour les heures creuses un 2x1.5 suffit

Pensez plutot à la téléinformation.

Le disjoncteur à l'intérieur n'est pas obligatoire, un simple sectionneur suffit.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...