Bonjour
Vous pouvez utiliser les 2 techniques, voire même les mixer au sein d'un même circuit.
Tout au respectant le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit (ensemble de matériel électrique protégé contre les surintensité par un même disjoncteur ou un même fusible) qui est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Sachant que lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
@+