essai à vide

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
sawads
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 5 mai 2008 10:27
Contact :

essai à vide

Message par sawads »

Bonjour à tous

j'aimerai savoir comment réalise t-on l'éssai à vide sur un moteur asynchrone pour déreminer les pertes mécaniques et les pertes fers
Avatar du membre
Gas man
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : dim. 27 avr. 2008 20:20
Localisation : Vannes (56)
Contact :

Re: essai à vide

Message par Gas man »

Si je ne m'abuse tu le fait tourner à vitesse nominale sans charge (à vide quoi!). :-D
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: essai à vide

Message par Max78 »

Bonjour,
Gas man a écrit :Si je ne m'abuse tu le fait tourner à vitesse nominale sans charge (à vide quoi!). :-D
La vitesse initiale est celle marquée sur la plaque signaletique.
Voilà, tout est dit :-D

Cordialement,
Max
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: essai à vide

Message par lob »

Bonjour,
le but est de mesurer la puissance absorbée ( puissance active en particulier ) à vide .
à vide signifie sans charge mécanique ( donc l'arbre n'est accouplé à aucune machine ).
La méthode des deux wattmètres ( permuttateur permettant d'économiser un wattmetre est la plus appropriée )
une mesure p1 une deuxième mesure p2 puis ptotale =p1+p2
pour le schéma de branchement vous le trouverez aisément dans un ouvrage d'électrotechnique partie "essais et mesures machine tournantes ou sur le net.

Lessai s'effectue sous tension nominale du moteur .
Contrairement à l'essai en court circuit qui lui s'effectue sous tension reduite .
Cordialement.
Modifié en dernier par Max78 le mer. 31 mars 2010 18:13, modifié 1 fois.
Raison : 1 mois et 10 jours avant les 2 ans, on se rapproche ...
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités