bonjour
j'aurais voulu savoir comment changer le calibre d'un disjoncteur edf (celui que je rajoute pour la coupure principale car celui d'edf etant en limite de propriete ) car il est sur 30 A mais je voudrais le mettre a 60 A ??
merci
a+damien
j'aurais voulu savoir comment changer le calibre d'un disjoncteur edf (celui que je rajoute pour la coupure principale car celui d'edf etant en limite de propriete ) car il est sur 30 A mais je voudrais le mettre a 60 A ??
merci
a+damien
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
Bonsoir
Il y a en général une vis à tourner, parfois derrière le capot.
@+
Il y a en général une vis à tourner, parfois derrière le capot.
@+
Carminas
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
bonjour,
@+
je ne comprend pas la démarche,vous serez tjs limité à 30 A par le disjoncteur EDF de téte.....si vous voulez passer à 60 A ,il faut appeller EDF qui va changer le calibre du disjoncteur et vous paierez l'abonnement en conséquence.damienk a écrit :il est sur 30 A mais je voudrais le mettre a 60 A ??
@+
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
damienk ne donne pas le contexte complet.
Peut être que celui de l'extérieur est déjà sur 60A et qu'il veut aligner celui de l'intérieur également sur 60A.
@+
Peut être que celui de l'extérieur est déjà sur 60A et qu'il veut aligner celui de l'intérieur également sur 60A.
@+
Carminas
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
quel que soit le contexte, qui je pense doit être celui décris par carminas ( j'espere sinon
) le moyen de régler 1 disjoncteur type erdf dépens de son modèle donc une photo permettrai de donner 1 mode opératoire sur ....
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
salut
oui oui celui d'edf sera a 60A doit dans la maison je veux le mettre a 60A car en sortie d'usine ils sont a 30A
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... Tarif=true
a+damien
oui oui celui d'edf sera a 60A doit dans la maison je veux le mettre a 60A car en sortie d'usine ils sont a 30A
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... Tarif=true
a+damien
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
re
mettre la ref 21004
a+damien
mettre la ref 21004
a+damien
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
Bonjour
Vous aviez fait pratiquement tout le travail.
Extrait de la fiche technique du lien que vous avez donné en référence :
Le calibre du courant de phase Ir est réglable par déplacement d'une vis imperdable, accessible sous le cache-calibres en face avant.
@+
Vous aviez fait pratiquement tout le travail.
Extrait de la fiche technique du lien que vous avez donné en référence :
Le calibre du courant de phase Ir est réglable par déplacement d'une vis imperdable, accessible sous le cache-calibres en face avant.
@+
Carminas
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
salut
a oui merci j'avais juste regardé les pages technique
a+damien et merci
a oui merci j'avais juste regardé les pages technique
a+damien et merci
Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf
Bonsoir,
vous désirez passer votre AGCP de branchement (disjoncteur) sous la garde d'ERDF de 30 à 60A? J'espère que vous demanderez des scellés à ERDF?, cette façon de faire s'appelle du vol à la puissance, ERDF est assez friand de ces Clients malhonnêtes et son service juridique est implacable et celà coûte très cher.
Un peu de sérieux, il vous faut 60A faite modifier votre abonnement, un disjoncteur non différentiel (point de livraison dans le coffret) doit y être installé, attention la prestation est sans doute payante maintenant ( voir le site Internet ERDF - rubrique guide des prestations segment C5) le câble d'alimentation reliant le local et le coffret ERDF est sous votre entière responsabilité, n'oubliez pas de mettre un câble supplémentaire 2 fils pour le cas d'une gestion d'énergie et un autre pour le contact ou pilotage jour/nuit (conseil amical) si le compteur est du type électronique.
Le câble d'alimentation pénétre dans votre local et doit être raccordé sur un autre disjoncteur qui lui est différentiel (ce dernier est entièrement à votre charge).
Cordialement.
vous désirez passer votre AGCP de branchement (disjoncteur) sous la garde d'ERDF de 30 à 60A? J'espère que vous demanderez des scellés à ERDF?, cette façon de faire s'appelle du vol à la puissance, ERDF est assez friand de ces Clients malhonnêtes et son service juridique est implacable et celà coûte très cher.
Un peu de sérieux, il vous faut 60A faite modifier votre abonnement, un disjoncteur non différentiel (point de livraison dans le coffret) doit y être installé, attention la prestation est sans doute payante maintenant ( voir le site Internet ERDF - rubrique guide des prestations segment C5) le câble d'alimentation reliant le local et le coffret ERDF est sous votre entière responsabilité, n'oubliez pas de mettre un câble supplémentaire 2 fils pour le cas d'une gestion d'énergie et un autre pour le contact ou pilotage jour/nuit (conseil amical) si le compteur est du type électronique.
Le câble d'alimentation pénétre dans votre local et doit être raccordé sur un autre disjoncteur qui lui est différentiel (ce dernier est entièrement à votre charge).
Cordialement.