comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par damienk »

bonjour
j'aurais voulu savoir comment changer le calibre d'un disjoncteur edf (celui que je rajoute pour la coupure principale car celui d'edf etant en limite de propriete ) car il est sur 30 A mais je voudrais le mettre a 60 A ??

merci
a+damien
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par Carminas »

Bonsoir

Il y a en général une vis à tourner, parfois derrière le capot.

@+
Carminas
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par Didier62 »

bonjour,
damienk a écrit :il est sur 30 A mais je voudrais le mettre a 60 A ??
je ne comprend pas la démarche,vous serez tjs limité à 30 A par le disjoncteur EDF de téte.....si vous voulez passer à 60 A ,il faut appeller EDF qui va changer le calibre du disjoncteur et vous paierez l'abonnement en conséquence.
@+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par Carminas »

damienk ne donne pas le contexte complet.

Peut être que celui de l'extérieur est déjà sur 60A et qu'il veut aligner celui de l'intérieur également sur 60A.

@+
Carminas
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par fab »

quel que soit le contexte, qui je pense doit être celui décris par carminas ( j'espere sinon [horsdemoi.gif] [lis-ceci] ) le moyen de régler 1 disjoncteur type erdf dépens de son modèle donc une photo permettrai de donner 1 mode opératoire sur ....
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par damienk »

salut

oui oui celui d'edf sera a 60A doit dans la maison je veux le mettre a 60A car en sortie d'usine ils sont a 30A

http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... Tarif=true

a+damien
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par damienk »

re

mettre la ref 21004 ;-)

a+damien
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par Carminas »

Bonjour

Vous aviez fait pratiquement tout le travail.

Extrait de la fiche technique du lien que vous avez donné en référence :

Le calibre du courant de phase Ir est réglable par déplacement d'une vis imperdable, accessible sous le cache-calibres en face avant.

@+
Carminas
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par damienk »

salut
a oui merci j'avais juste regardé les pages technique :oops: :oops:


a+damien et merci
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par marcel »

Bonsoir,
vous désirez passer votre AGCP de branchement (disjoncteur) sous la garde d'ERDF de 30 à 60A? J'espère que vous demanderez des scellés à ERDF?, cette façon de faire s'appelle du vol à la puissance, ERDF est assez friand de ces Clients malhonnêtes et son service juridique est implacable et celà coûte très cher.
Un peu de sérieux, il vous faut 60A faite modifier votre abonnement, un disjoncteur non différentiel (point de livraison dans le coffret) doit y être installé, attention la prestation est sans doute payante maintenant ( voir le site Internet ERDF - rubrique guide des prestations segment C5) le câble d'alimentation reliant le local et le coffret ERDF est sous votre entière responsabilité, n'oubliez pas de mettre un câble supplémentaire 2 fils pour le cas d'une gestion d'énergie et un autre pour le contact ou pilotage jour/nuit (conseil amical) si le compteur est du type électronique.
Le câble d'alimentation pénétre dans votre local et doit être raccordé sur un autre disjoncteur qui lui est différentiel (ce dernier est entièrement à votre charge).
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités