Bonjour,
Pour refaire l'électricité de l'étage de mon domicile, j'installe un nouveau tableau alimenté par un cable de liaison de 15m en 10² connecter au disjoncteur EDF (15/45A 500mA réglé sur 30A).
Que faut il comme calibre de disjoncteur dédié pour protéger ce cable contre les surintensités?
Et pour un cable de même longueur en 16² ?
Merci
Protection d'un cable de liaison
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection d'un cable de liaison
Bonjour Malouma,
Pour cette distance et cette section, vous n'avez pas nécessité/obligation de protéger votre alimentation par un quelconque dispositif. Vous pouvez vous reprendre directement sur les borniers d'alimentation du tableau.
@+
Pour cette distance et cette section, vous n'avez pas nécessité/obligation de protéger votre alimentation par un quelconque dispositif. Vous pouvez vous reprendre directement sur les borniers d'alimentation du tableau.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Protection d'un cable de liaison
Merci RFco pour votre réponse, voici des économies en perspective !
Pour aller un peu plus loin, le bornier d'alimentation du compteur reçoit actuellement:
un câble 10² de 10m alimentant un tableau protégé par un inter diff 40A 30ma pour le circuit Rdc et sous sol (4 C16, 1 C10, 1 C32).
un câble 6² de l'installation d'origine alimentant le reste du logement qui est remplacé en partie par le nx tableau de l'étage.
(l'autre partie sera rénové plus tard).
Sur ce nx tableau, je prévoie : 2 C20 prises et 2 C16 éclairage.
Question: Un inter diff 25A 30ma est il suffisant ?
Question +: le calcul de section du câble donne pour 15m à 30A avec 0,4% de chute de tension, fil cuivre, 9mm²: est ce correct ?
Merci
Pour aller un peu plus loin, le bornier d'alimentation du compteur reçoit actuellement:
un câble 10² de 10m alimentant un tableau protégé par un inter diff 40A 30ma pour le circuit Rdc et sous sol (4 C16, 1 C10, 1 C32).
un câble 6² de l'installation d'origine alimentant le reste du logement qui est remplacé en partie par le nx tableau de l'étage.
(l'autre partie sera rénové plus tard).
Sur ce nx tableau, je prévoie : 2 C20 prises et 2 C16 éclairage.
Question: Un inter diff 25A 30ma est il suffisant ?
Question +: le calcul de section du câble donne pour 15m à 30A avec 0,4% de chute de tension, fil cuivre, 9mm²: est ce correct ?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection d'un cable de liaison
Dans votre cas, il faudra mettre un différentiel 40A.
Pour la chute de tension, je ne saurais dire, je n'ai pas la calculette idoine sous la main...
@+
Pour la chute de tension, je ne saurais dire, je n'ai pas la calculette idoine sous la main...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Protection d'un cable de liaison
bonjour à tous ,
oui l'inter diff de 40A est bon.
concernant la chute de cable,d'aprés les abaques on peut aller jusqu'à 48m en 10mm² pour I= 30A pour un cable en cuivre.
oui l'inter diff de 40A est bon.
concernant la chute de cable,d'aprés les abaques on peut aller jusqu'à 48m en 10mm² pour I= 30A pour un cable en cuivre.
Re: Protection d'un cable de liaison
BOnsoir
Comme dit au dessus, prendre un interdiff de 40A.
De toute façon c'est moins cher, plus facile à trouver et plus évolutif qu'un 25A.
Pour la chute de tension de votre 10² sur 15m, prévoir que votre installation puisse être évolutive et aller au delà de son usage actuel.
- pour 30A, la chute de tension est bien de 0,9%
- pour votre interdiff de 40A, la chute de tension serait de 1,2%
- et si vous alliez jusqu'au 45A de votre DB (en ajoutant un 2ème interdiff) on aurait 1,4% de chute de tension.
Donc plus que correct dans tous les cas de figure.
@+
Comme dit au dessus, prendre un interdiff de 40A.
De toute façon c'est moins cher, plus facile à trouver et plus évolutif qu'un 25A.
Pour la chute de tension de votre 10² sur 15m, prévoir que votre installation puisse être évolutive et aller au delà de son usage actuel.
- pour 30A, la chute de tension est bien de 0,9%
- pour votre interdiff de 40A, la chute de tension serait de 1,2%
- et si vous alliez jusqu'au 45A de votre DB (en ajoutant un 2ème interdiff) on aurait 1,4% de chute de tension.
Donc plus que correct dans tous les cas de figure.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités


