Réalisation circuits garage en cable

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
auzon
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 5 oct. 2008 15:08
Contact :

Réalisation circuits garage en cable

Message par auzon »

Bonsoir
Dans le cadre d'une construction neuve donc consuel , j'ai réalisé la maison et commence le garage. Je désire réaliser les circuits lumière et prise en cable 3*1.5 et 3*2.5.
Souvent les câbles 3* sont de couleurs noir, bleu, v/j.Pour le câble qui va à l'interrupteur j'ai besoin de deux couleurs.Donc est il admis de manchonner le fil de couleur bleu ou le fil v/j du câble afin de pouvoir les utiliser en retour lampe ou en navette va et vient.
Merci de votre aide
auzon
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: Réalisation circuits garage en cable

Message par Bitec »

Bonjour,

Vous pouvez gainer les extrémités d'un conducteur bleu appartenant à un câble s'il n'y a pas de neutre dans le circuit. Vous ne pouvez pas gainer à la coloration de conducteurs actifs les extrémités d'un conducteur vert/jaune, ceci est une non conformité.

Cordialement.
Avatar du membre
auzon
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 5 oct. 2008 15:08
Contact :

Re: Réalisation circuits garage en cable

Message par auzon »

Je retiens que les v/j ne peuvent pas être gainer.
Merci pour ces précisions de norme.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réalisation circuits garage en cable

Message par RFco »

Salutatous,


Ne vous amusez pas à gainer (même en thermorétractable) des conducteurs (surtout le vert jaune), le consuel n'appréciera certainement pas même si le paragraphe 514.3 Repérage des conducteurs isolés vous y autorise pour le conducteur bleu.


Prenez des câbles de type 4G1.5 ou 5G1.5

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
auzon
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 5 oct. 2008 15:08
Contact :

Re: Réalisation circuits garage en cable

Message par auzon »

bonjour
Est ce qu'on trouve sur le marché des câbles G3*1.5 ouG 4*1.5 avec des couleurs de fil différent de v/j et bleu
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réalisation circuits garage en cable

Message par RFco »

auzon a écrit :bonjour
Est ce qu'on trouve sur le marché des câbles G3*1.5 ouG 4*1.5 avec des couleurs de fil différent de v/j et bleu
Merci


Hello,


vous pourrez en trouver sans vert/jaune mais pas sans bleu

Ce sera du 3x1.5 ou du 4x1.5 au lieu de 3G1.5 ou 4G1.5, le G précisant la présence d'un conducteur de terre.

Prenez du 4G ou du 5G ce sera mieux et plus facile à trouver, ainsi, vous prendrez un 4G pour un simple allumage et vous aurez le neutre présent au niveau du point de commande comme le recommande la norme...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Réalisation circuits garage en cable

Message par inspecteur »

Hello

petite précision le G signifie qu'il y à le conducteur de protection donc la terre et X signifie qu'il n'y en à pas ;-)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réalisation circuits garage en cable

Message par RFco »

inspecteur a écrit :Hello

petite précision le G signifie qu'il y à le conducteur de protection donc la terre et X signifie qu'il n'y en à pas ;-)


Sympa, mais n'est ce pas ce que j'ai dit un peu avant 7h ce matin???

RFco a écrit :

Hello,


vous pourrez en trouver sans vert/jaune mais pas sans bleu

Ce sera du 3x1.5 ou du 4x1.5 au lieu de 3G1.5 ou 4G1.5, le G précisant la présence d'un conducteur de terre.
Prenez du 4G ou du 5G ce sera mieux et plus facile à trouver, ainsi, vous prendrez un 4G pour un simple allumage et vous aurez le neutre présent au niveau du point de commande comme le recommande la norme...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Réalisation circuits garage en cable

Message par inspecteur »

ha ouias pardon je n'est lue qu'a travers les lignes vous pouvez supprimer le post

:oops:
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités