comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Bonjour!!!!!!
Dans le titre il y a tout !!
En fait je cherche à mesurer la puissance consommée par une machine alimentée en triphasé: quel est le type d'appareillage qui me sera indispensable , les formules de calcul, la méthodologie de relever des mesures
cordialement
Merci de répondre
Dans le titre il y a tout !!
En fait je cherche à mesurer la puissance consommée par une machine alimentée en triphasé: quel est le type d'appareillage qui me sera indispensable , les formules de calcul, la méthodologie de relever des mesures
cordialement
Merci de répondre
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Bonjour,
Tout d'abord, voici les formules: http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=611
Pour ce qui est de la mesure, tout dépend de ce que vous voulez faire :
- vérifier l'adaptation d'un moteur
-estimer le prix de revient d'une consommation
-dimensionner un disjoncteur
- ?
Ces questions pour savoir si vous avez besoin d'une puissance active ou apparente, instantanée ou moyenne etc.
De ces réponses dépendra la méthode de mesure.
L'appareil permettant, à la base, de mesurer une puissance, s'appelle un wattmètre. Tel que défini, c'est un appareil de laboratoire, rarement utilisé sur site. Mais une fonction "wattmètre" est souvent intégrée à un compteur électronique, un analyseur de réseau, plus rarement une pince-multimètre.
Donc vous voyez, toute la question n'est pas dans le titre...
Pendant que vous y êtes, dites-nous de quel appareils vous pouvez disposer.
Tout d'abord, voici les formules: http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=611
Pour ce qui est de la mesure, tout dépend de ce que vous voulez faire :
- vérifier l'adaptation d'un moteur
-estimer le prix de revient d'une consommation
-dimensionner un disjoncteur
- ?
Ces questions pour savoir si vous avez besoin d'une puissance active ou apparente, instantanée ou moyenne etc.
De ces réponses dépendra la méthode de mesure.
L'appareil permettant, à la base, de mesurer une puissance, s'appelle un wattmètre. Tel que défini, c'est un appareil de laboratoire, rarement utilisé sur site. Mais une fonction "wattmètre" est souvent intégrée à un compteur électronique, un analyseur de réseau, plus rarement une pince-multimètre.
Donc vous voyez, toute la question n'est pas dans le titre...
Pendant que vous y êtes, dites-nous de quel appareils vous pouvez disposer.
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Merci beaucoup Candela!!!
en fait, je veux tracer l'évolution de la consommation, en puissance, d'un tank à lait en fonction de la charge à réfrigérer pendant 4 heures. durant ces 4 heures je dois a chaque fois relever la puissance consommé à un moment t. je dispose d'un pince ampèrmètrique qui peut mesurer aussi la tension( je crois!!). le tank à lait est alimenter en triphasé!! comment je dois procéder?
Merci de m'aider
en fait, je veux tracer l'évolution de la consommation, en puissance, d'un tank à lait en fonction de la charge à réfrigérer pendant 4 heures. durant ces 4 heures je dois a chaque fois relever la puissance consommé à un moment t. je dispose d'un pince ampèrmètrique qui peut mesurer aussi la tension( je crois!!). le tank à lait est alimenter en triphasé!! comment je dois procéder?
Merci de m'aider
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Merci beaucoup Candela!!!
en fait, je veux tracer l'évolution de la consommation, en puissance, d'un tank à lait en fonction de la charge à réfrigérer pendant 4 heures. durant ces 4 heures je dois a chaque fois relever la puissance consommé à un moment t. je dispose d'un pince ampèrmètrique qui peut mesurer aussi la tension( je crois!!). le tank à lait est alimenter en triphasé!! comment je dois procéder?
Merci de m'aider
en fait, je veux tracer l'évolution de la consommation, en puissance, d'un tank à lait en fonction de la charge à réfrigérer pendant 4 heures. durant ces 4 heures je dois a chaque fois relever la puissance consommé à un moment t. je dispose d'un pince ampèrmètrique qui peut mesurer aussi la tension( je crois!!). le tank à lait est alimenter en triphasé!! comment je dois procéder?
Merci de m'aider
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Bonsoir maystro
Peux-tu nous donner les differents symboles entourant ( juste au dessus ou en dessous) de du commutateur de ta pince ampèremétrique
Peux-tu nous donner les differents symboles entourant ( juste au dessus ou en dessous) de du commutateur de ta pince ampèremétrique
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Bonjour,
Si je comprends bien, il s'agit plutôt d'estimer la courbe de puissance active, donc celle qui est facturée?
Dans ce cas, une pince-multimètre ne peut convenir puisqu'elle ne mesure ni la puissance, ni le
.
Le plus simple, si une précision de 2 à 2,5 % suffit, serait d'acquérir une centrale de mesure modulaire genre PM9 Schneider Electric, ou Legrand, Hager . Si la machine n'est pas trop puissante, un modèle "direct" sera moins coûteux (jusqu'à 63 A, selon les fabricants), mais un modèle "sur TC" sera plus universel et donc resservira plus facilement pour d'autres usages.
Avec une pince et un voltmètre, on peut mesurer la puissance apparente S=
UI avec une mesure
de tension et une d'intensité (à condition d'être en triphasé équilibré, sinon mesurer par phase avec la tension simple et additionner les 3*. Pas très opérationnel...). Mais cette mesure ne servira qu' au dimensionnement de l'installation (disjoncteur, câble, transfo), et dans ce cas il suffit généralement de travailler sur l'intensité.
* S= V1xI1+V2xI2+V3xI3
Si je comprends bien, il s'agit plutôt d'estimer la courbe de puissance active, donc celle qui est facturée?
Dans ce cas, une pince-multimètre ne peut convenir puisqu'elle ne mesure ni la puissance, ni le
Le plus simple, si une précision de 2 à 2,5 % suffit, serait d'acquérir une centrale de mesure modulaire genre PM9 Schneider Electric, ou Legrand, Hager . Si la machine n'est pas trop puissante, un modèle "direct" sera moins coûteux (jusqu'à 63 A, selon les fabricants), mais un modèle "sur TC" sera plus universel et donc resservira plus facilement pour d'autres usages.
Avec une pince et un voltmètre, on peut mesurer la puissance apparente S=
de tension et une d'intensité (à condition d'être en triphasé équilibré, sinon mesurer par phase avec la tension simple et additionner les 3*. Pas très opérationnel...). Mais cette mesure ne servira qu' au dimensionnement de l'installation (disjoncteur, câble, transfo), et dans ce cas il suffit généralement de travailler sur l'intensité.
* S= V1xI1+V2xI2+V3xI3
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Salut
Candela à écrit
Il existe des sur le marché des pinces qui peuvent le faire, c'est pourquoi je lui ai demandé les symboles se trouvant sur son appareil
Candela à écrit
.Dans ce cas, une pince-multimètre ne peut convenir puisqu'elle ne mesure ni la puissance, ni le
Il existe des sur le marché des pinces qui peuvent le faire, c'est pourquoi je lui ai demandé les symboles se trouvant sur son appareil
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Merci beaucoup de vos réponses!!
Moi je ne cherche pas à dimensionner les composantes de l'installation ! ni de mesurer l'efficacité du réseau !!
Tout ce que je veux c tracer la courbe de la puissance demandé de la machine en fonction de sa charge et du temps de son fonctionnement !!
POUR katinanh1 les symboles sont:
- V: 300 v, 750 v
- A: 200 A, et 600 A
-Ώ: 300 Ώ
voila si je me rappelle bien
Merci
ça fait plaisir d'être parmi vous sur ce site !!
Moi je ne cherche pas à dimensionner les composantes de l'installation ! ni de mesurer l'efficacité du réseau !!
Tout ce que je veux c tracer la courbe de la puissance demandé de la machine en fonction de sa charge et du temps de son fonctionnement !!
POUR katinanh1 les symboles sont:
- V: 300 v, 750 v
- A: 200 A, et 600 A
-Ώ: 300 Ώ
voila si je me rappelle bien
Merci
ça fait plaisir d'être parmi vous sur ce site !!
Modifié en dernier par maystro le mer. 18 mars 2009 14:24, modifié 3 fois.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1607
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Bonjour,
L'idéal serait un analyseur de réseau. Voir cette page en bas : http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=601
L'idéal serait un analyseur de réseau. Voir cette page en bas : http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=601
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Merci ve pp
oui t'as raison mais j'en ai pas un !!!!
oui t'as raison mais j'en ai pas un !!!!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

