comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
maystro
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 16 mars 2009 15:48
Contact :

comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Message par maystro »

Bonjour!!!!!!

Dans le titre il y a tout !!
En fait je cherche à mesurer la puissance consommée par une machine alimentée en triphasé: quel est le type d'appareillage qui me sera indispensable , les formules de calcul, la méthodologie de relever des mesures

cordialement
Merci de répondre
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Message par Candela »

Bonjour,
Tout d'abord, voici les formules: http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=611
Pour ce qui est de la mesure, tout dépend de ce que vous voulez faire :
- vérifier l'adaptation d'un moteur
-estimer le prix de revient d'une consommation
-dimensionner un disjoncteur
- ?
Ces questions pour savoir si vous avez besoin d'une puissance active ou apparente, instantanée ou moyenne etc.
De ces réponses dépendra la méthode de mesure.
L'appareil permettant, à la base, de mesurer une puissance, s'appelle un wattmètre. Tel que défini, c'est un appareil de laboratoire, rarement utilisé sur site. Mais une fonction "wattmètre" est souvent intégrée à un compteur électronique, un analyseur de réseau, plus rarement une pince-multimètre.
Donc vous voyez, toute la question n'est pas dans le titre...
Pendant que vous y êtes, dites-nous de quel appareils vous pouvez disposer.
Avatar du membre
maystro
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 16 mars 2009 15:48
Contact :

Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Message par maystro »

Merci beaucoup Candela!!!
en fait, je veux tracer l'évolution de la consommation, en puissance, d'un tank à lait en fonction de la charge à réfrigérer pendant 4 heures. durant ces 4 heures je dois a chaque fois relever la puissance consommé à un moment t. je dispose d'un pince ampèrmètrique qui peut mesurer aussi la tension( je crois!!). le tank à lait est alimenter en triphasé!! comment je dois procéder?

Merci de m'aider
Avatar du membre
maystro
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 16 mars 2009 15:48
Contact :

Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Message par maystro »

Merci beaucoup Candela!!!
en fait, je veux tracer l'évolution de la consommation, en puissance, d'un tank à lait en fonction de la charge à réfrigérer pendant 4 heures. durant ces 4 heures je dois a chaque fois relever la puissance consommé à un moment t. je dispose d'un pince ampèrmètrique qui peut mesurer aussi la tension( je crois!!). le tank à lait est alimenter en triphasé!! comment je dois procéder?

Merci de m'aider
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Message par katinanh1 »

Bonsoir maystro

Peux-tu nous donner les differents symboles entourant ( juste au dessus ou en dessous) de du commutateur de ta pince ampèremétrique
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Message par Candela »

Bonjour,
Si je comprends bien, il s'agit plutôt d'estimer la courbe de puissance active, donc celle qui est facturée?
Dans ce cas, une pince-multimètre ne peut convenir puisqu'elle ne mesure ni la puissance, ni le [z_cosphi] .
Le plus simple, si une précision de 2 à 2,5 % suffit, serait d'acquérir une centrale de mesure modulaire genre PM9 Schneider Electric, ou Legrand, Hager . Si la machine n'est pas trop puissante, un modèle "direct" sera moins coûteux (jusqu'à 63 A, selon les fabricants), mais un modèle "sur TC" sera plus universel et donc resservira plus facilement pour d'autres usages.
Avec une pince et un voltmètre, on peut mesurer la puissance apparente S= [z_racine3] UI avec une mesure
de tension et une d'intensité (à condition d'être en triphasé équilibré, sinon mesurer par phase avec la tension simple et additionner les 3*. Pas très opérationnel...). Mais cette mesure ne servira qu' au dimensionnement de l'installation (disjoncteur, câble, transfo), et dans ce cas il suffit généralement de travailler sur l'intensité.

* S= V1xI1+V2xI2+V3xI3
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Message par katinanh1 »

Salut
Candela à écrit
Dans ce cas, une pince-multimètre ne peut convenir puisqu'elle ne mesure ni la puissance, ni le [z_cosphi]
.
Il existe des sur le marché des pinces qui peuvent le faire, c'est pourquoi je lui ai demandé les symboles se trouvant sur son appareil
Avatar du membre
maystro
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 16 mars 2009 15:48
Contact :

Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Message par maystro »

Merci beaucoup de vos réponses!!
Moi je ne cherche pas à dimensionner les composantes de l'installation ! ni de mesurer l'efficacité du réseau !!
Tout ce que je veux c tracer la courbe de la puissance demandé de la machine en fonction de sa charge et du temps de son fonctionnement !!

POUR katinanh1 les symboles sont:
- V: 300 v, 750 v
- A: 200 A, et 600 A
-Ώ: 300 Ώ
voila si je me rappelle bien
Merci
ça fait plaisir d'être parmi vous sur ce site !!
Modifié en dernier par maystro le mer. 18 mars 2009 14:24, modifié 3 fois.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1607
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Message par VE Pp »

Bonjour,

L'idéal serait un analyseur de réseau. Voir cette page en bas : http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=601
Avatar du membre
maystro
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 16 mars 2009 15:48
Contact :

Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Message par maystro »

Merci ve pp
oui t'as raison mais j'en ai pas un !!!!
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités