16 résultats trouvés

par franck60290
mar. 8 avr. 2014 21:28
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Retours neutre
Réponses : 8
Vues : 7090

Re: Retours neutre

Bonsoir,

Avez vous reçu une formation d'habilitation électrique ? Normalement minimum B1.

Donc à part en régime TN-C la NF-C 18-510 dit qu'on doit couper chaque partie active. Le neutre et bien entendu considéré comme une partie active.
par franck60290
lun. 31 mars 2014 16:41
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Test de thyristor de puissance
Réponses : 1
Vues : 4352

Re: Test de thyristor de puissance

bonjour,

Vous pouvez mesurer la résistance entre l'anode et la cathode. elle doit être infinie. sinon c'est que le thyristor a claqué
par franck60290
lun. 31 mars 2014 11:35
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : probkème de synchro de phase sur bloc gradateur lumières
Réponses : 2
Vues : 3867

Re: probkème de synchro de phase sur bloc gradateur lumières

bonjour Avez vous effectué des mesures de tensions en aval de ces disjoncteurs ça peut déjà donner des pistes de dépannage. Peut être y aurait-il une mauvaise distribution du neutre. Est ce que quand vous enclenchez dans l'ordre inverse il se passe quelque chose ? 4ème puis 3ème ? Je suppose qu'il s...
par franck60290
mer. 26 mars 2014 22:53
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Déclenchements intempestifs HTA poste de livraison
Réponses : 13
Vues : 17531

Re: Déclenchements intempestifs HTA poste de livraison

Il y a les "rigoristes" et les "consensuels". Mais en voyant vos réglages, cela correspond plutôt au deuxième cas... Pour les courants d'enclenchement, il faut voir ce que cela donne. J'ai vu Edf accepter jusqu'à 20%. Dans votre cas, si vous pouvez faire deux ou trois essais, vo...
par franck60290
mer. 26 mars 2014 16:08
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Déclenchements intempestifs HTA poste de livraison
Réponses : 13
Vues : 17531

Re: Déclenchements intempestifs HTA poste de livraison

bonjour Le réglage des Flair à 200 ms est correct si la protection a une tempo de 200 ms Bon ba j'ai plus qu'à faire le tour de mes 13 postes et appliquer la nouvelle tempo de200ms (au lieu de 300mS) et descendre la sensibilité à 20A au lieu de 60 à 120A). La plupart de mes bardins sont associés à 3...
par franck60290
mar. 25 mars 2014 19:19
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Déclenchements intempestifs HTA poste de livraison
Réponses : 13
Vues : 17531

Re: Déclenchements intempestifs HTA poste de livraison

Bonjour, Petites nouvelles de mes déclenchements intempestifs : 1 déclenchement vendredi soir et un déclenchement lundi. N’empêche que ça faisait depuis juillet que ça n'avait pas sauté. Vivement qu'on remplace ce relai... Par contre il y a un point qui m'échappe. Est ce que c'est ERDF qui règle l'a...
par franck60290
lun. 24 mars 2014 22:04
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Réglage de l'angle de directionnalité terre
Réponses : 2
Vues : 3633

Re: Réglage de l'angle de directionnalité terre

Bonsoir,

Petite question : vous avez quelle longueur de câble derrière votre protection ?
par franck60290
lun. 17 mars 2014 23:12
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : batterie de condensateur
Réponses : 11
Vues : 10414

Re: batterie de condensateur

Bonsoir Bonsoir, (cas typique des réseaux de signalisation ferroviaire et des balisages d'aérodromes Pour le balisage de piste c'est différent car on passe par des régulateurs à courant constant qui ont un transfo élévateur ( http://www.logilux.ch/pdf/1506-F_CCR-THO.pdf ). Donc côté BT du régulateur...
par franck60290
lun. 17 mars 2014 22:46
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Déclenchements intempestifs HTA poste de livraison
Réponses : 13
Vues : 17531

Re: Déclenchements intempestifs HTA poste de livraison

Bonsoir, Après un tour de mes 13 Postes HT/BT, les anciens relais sont de type EDF comme vous dites, avec les réglages suivants : maxI 450A et seuil homo réglable à 40-80-120A avec un temps de prise en compte fixe de 300ms. Donc déjà on ne peut pas localiser un défaut homo avec puisque nos départs b...