3 résultats trouvés
- mer. 10 févr. 2010 22:31
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : circuit de luminaires fluo disjonctent sans raison
- Réponses : 2
- Vues : 1511
circuit de luminaires fluo disjonctent sans raison
bonsoir, sur une installation recemment livrée, des problemes sont apparus sur des circuits d'eclairages. En effet, j'ai un circuit d'environ 14 luminaires etanche Fluo 2 x 58W avec ballast electronique protégé par un DT40 10A. Tout marchait bien, mais depuis quelques semaines, le disjoncteur saute....
- sam. 30 janv. 2010 15:51
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Poste de livraison - ventilation sur porte
- Réponses : 16
- Vues : 11856
Re: Poste de livraison - ventilation sur porte
bonjour à tous, en effet, de l'eau à coulée depuis que je cherchais quelle porte mettre. Comme le correspondant local ne nous a pas aidé, nous avons mis un VB et une VH dans le local. tout ca pour dire qu'aujourdhui, on a ajouté un convecteur electrique dans le poste... je vais essayer de poster des...
- ven. 29 janv. 2010 00:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Photovoltaique Immeuble locatif position compteurs productio
- Réponses : 2
- Vues : 1473
Photovoltaique Immeuble locatif position compteurs productio
Bonjour, Pour répondre à un client souhaitant poser des panneaux solaires sur un immeuble locatif de 4 étages avec une colonne montante. Je souhaite savoir où je dois poser les compteurs de production photovoltaique ? En effet, les onduleurs étant sous les toits, j'aimerais bien pouvoir mettre les c...