Re: Retour du Consuel

maxmad a écrit :Reste à voir si le second passage sera nécessaire (donc payant) : je vais poser un piquet et retourner la déclaration ;-)
il n'ont pas estimé devoir faire une contre visite, j'ai reçu l'aval du Consuel ;-)
par maxmad
sam. 7 mars 2009 14:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Retour du Consuel
Réponses : 14
Vues : 7824

Re: Retour du Consuel

Il faut dire également que la visite initiale est plus que ""pas chère"", à ce tarif là, perso, je ne veut pas bosser. dans le cas de ma grange qui n'est pas destinée à devenir une habitation : 4 circuits à controler, 2 pour les prises et 2 pour l'éclairage, un parafoudre et une...
par maxmad
sam. 7 mars 2009 06:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Retour du Consuel
Réponses : 14
Vues : 7824

Re: Retour du Consuel

Le chantier est répertorié, il ne reviendra pas pour le prix d'une visite initiale... je m'en doute bien, par contre je ne comprends pas qu'une contre visite coute plus chere que la première :shock: sachant qu'il est resté 15 minutes maxi, j'aimerais bien travailler pour le même taux horaire :-x :-...
par maxmad
ven. 6 mars 2009 17:52
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Retour du Consuel
Réponses : 14
Vues : 7824

Re: Retour du Consuel

RFco a écrit : Le prix d'une contre visite est de 165,94€
c'est hors de prix :-x :-x

Je vais le faire venir une première fois, ca me coutera moins cher qu'une contre visite :-D
par maxmad
ven. 6 mars 2009 14:17
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Retour du Consuel
Réponses : 14
Vues : 7824

Re: Retour du Consuel

Comment la terre a t'elle été mise en oeuvre???? j'ai enfoncé comme je pouvais un piquet de terre de 1m50. Il s'agit d'une grange destinée à être un local de stockage privatif, le tout posé sur du rocher... :( Je pensais rajouter un piquet identique, à environ 1m80, c'est ce que j'ai trouvé de plus...
par maxmad
ven. 6 mars 2009 12:41
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Retour du Consuel
Réponses : 14
Vues : 7824

Retour du Consuel

Pour une valeur de terre trop élevée, je me suis fais recaler au Consuel (107)

Quel est le tarif d'une seconde visite ? comment remédier à ce défaut ?

Merci
par maxmad
jeu. 26 févr. 2009 17:29
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section de cable, help
Réponses : 7
Vues : 3915

Re: Section de cable, help

Personne pour me donner un avis ??

Merci
par maxmad
lun. 23 févr. 2009 22:19
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section de cable, help
Réponses : 7
Vues : 3915

Re: Section de cable, help

Voila donc mon petit tableau, installé dans une grange servant de garage à "usage privatif " :-D http://img21.imageshack.us/img21/7255/8873m.th.jpg Donc pas de GTL, uniquement un parafoudre parce que situé dans une zone a risque. A la sortie des borniers alimentés en 16² _ 1 cable 10² alim...
par maxmad
mar. 17 févr. 2009 13:54
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section de cable, help
Réponses : 7
Vues : 3915

Re: Section de cable, help

C'est un 30/60, donc départ du DB en 16mm² jusqu'au répartiteur.De là, départ vers les diffs 40A en 10mm², Idem en partie aval des différentiels pour alimenter les disjoncteurs qu'ils protegent. j'ai tout compris et merci encore ;-) je posterais une photo de mon tableau pour avoir votre avis, de vi...
par maxmad
lun. 16 févr. 2009 12:59
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section de cable, help
Réponses : 7
Vues : 3915

Re: Section de cable, help

ESt ce un 10/30A ou un 30/60A??? si 10/30, le 10mm² ira, sinon, un 16 mm²@+ J'ai vérifié : 30/60 A mais l'installateur a laisser sortir 2 câbles en 10² :( j'ai la possibilté de l'ouvrir pour remplacer ces cables par du 16² ? Donc avec mon 16², ja vais jusqu'au barrettes phase et neutre. Des barrett...