Retour du Consuel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
maxmad
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 1 févr. 2009 14:28
Contact :

Retour du Consuel

Message par maxmad »

Pour une valeur de terre trop élevée, je me suis fais recaler au Consuel (107)

Quel est le tarif d'une seconde visite ? comment remédier à ce défaut ?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Retour du Consuel

Message par RFco »

Bonjour maxmad,

Le prix d'une contre visite est de 165,94€

http://www.consuel.com/PDF/2008/SC%20120-10_HD.pdf
Comment la terre a t'elle été mise en oeuvre????


Pour ameliorer la valeur de la terre, il va falloir ajouter des piquets reliés au précédent espacés au minimum de la longueur d'un piquet...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Retour du Consuel

Message par circus »

RFco a écrit :
Pour ameliorer la valeur de la terre, il va falloir ajouter des piquets reliés au précédent espacés au minimum de la longueur d'un piquet...
bonjour,

Ne peut on pas aussi les empiler pour aller chercher en fonction du terrain une meilleur qualité de terre en profondeur ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Retour du Consuel

Message par RFco »

circus a écrit : bonjour,

Ne peut on pas aussi les empiler pour aller chercher en fonction du terrain une meilleur qualité de terre en profondeur ?


Pourquoi pas, mais on n'ameliorera pas tant que ca, en fait tout dépend de la longueur du piquet initial.

Pour rallonger le piquet existant, il faudrait encore que celui ci soit prévu pour. de toutes façons, passée une certaine profondeur, on ne gagne plus grand chose...


@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Retour du Consuel

Message par circus »

re

merci pour la reponse je pensais justement a des piquets de 1m que l'on peut emboiter

mais c'est vrai que cela depend du premier piquet posé.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Retour du Consuel

Message par RFco »

RFco a écrit :
Comment la terre a t'elle été mise en oeuvre????


Ma question reste sans réponse
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxmad
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 1 févr. 2009 14:28
Contact :

Re: Retour du Consuel

Message par maxmad »

RFco a écrit :Comment la terre a t'elle été mise en oeuvre????
j'ai enfoncé comme je pouvais un piquet de terre de 1m50.
Il s'agit d'une grange destinée à être un local de stockage privatif, le tout posé sur du rocher... :(


Je pensais rajouter un piquet identique, à environ 1m80, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique :?: :!:
Avatar du membre
maxmad
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 1 févr. 2009 14:28
Contact :

Re: Retour du Consuel

Message par maxmad »

RFco a écrit : Le prix d'une contre visite est de 165,94€
c'est hors de prix :-x :-x

Je vais le faire venir une première fois, ca me coutera moins cher qu'une contre visite :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Retour du Consuel

Message par RFco »

Le chantier est répertorié, il ne reviendra pas pour le prix d'une visite initiale...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxmad
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 1 févr. 2009 14:28
Contact :

Re: Retour du Consuel

Message par maxmad »

RFco a écrit :Le chantier est répertorié, il ne reviendra pas pour le prix d'une visite initiale...
je m'en doute bien, par contre je ne comprends pas qu'une contre visite coute plus chere que la première :shock:

sachant qu'il est resté 15 minutes maxi, j'aimerais bien travailler pour le même taux horaire :-x :-x :-x :-x
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités