Section de cable, help

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
maxmad
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 1 févr. 2009 14:28
Contact :

Section de cable, help

Message par maxmad »

Bonsoir

quelle section de câble je dois mettre entre mes barrettes de répartition de mon tableau et mes disjoncteurs différentiel (18KVA - 30A) ?

Je pensais mettre du 10², j'ai juste là ?

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de cable, help

Message par RFco »

hello,


Tout dépend du disjoncteur EDF


ESt ce un 10/30A ou un 30/60A???

si 10/30, le 10mm² ira, sinon, un 16 mm²


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxmad
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 1 févr. 2009 14:28
Contact :

Re: Section de cable, help

Message par maxmad »

RFco a écrit :ESt ce un 10/30A ou un 30/60A??? si 10/30, le 10mm² ira, sinon, un 16 mm²@+
J'ai vérifié : 30/60 A mais l'installateur a laisser sortir 2 câbles en 10² :( j'ai la possibilté de l'ouvrir pour remplacer ces cables par du 16² ?

Donc avec mon 16², ja vais jusqu'au barrettes phase et neutre.

Des barrettes je continue en 16² jusqu'à mes interrupteurs dif.

A leur sortie, je pensais passer en 10² pour aller au premier disjoncteur que je ponte avec ses copains.

Merci de me confirmer ou rectifier ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de cable, help

Message par RFco »

bonjour,


C'est un 30/60, donc départ du DB en 16mm² jusqu'au répartiteur.


De là, départ vers les diffs 40A en 10mm², vers les 63A en 16mm²

Idem en partie aval des différentiels pour alimenter les disjoncteurs qu'ils protegent.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxmad
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 1 févr. 2009 14:28
Contact :

Re: Section de cable, help

Message par maxmad »

RFco a écrit :C'est un 30/60, donc départ du DB en 16mm² jusqu'au répartiteur.De là, départ vers les diffs 40A en 10mm²,

Idem en partie aval des différentiels pour alimenter les disjoncteurs qu'ils protegent.
j'ai tout compris et merci encore ;-) je posterais une photo de mon tableau pour avoir votre avis, de visu :-)
Avatar du membre
maxmad
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 1 févr. 2009 14:28
Contact :

Re: Section de cable, help

Message par maxmad »

Voila donc mon petit tableau, installé dans une grange servant de garage à "usage privatif " :-D

Image

Donc pas de GTL, uniquement un parafoudre parce que situé dans une zone a risque.

A la sortie des borniers alimentés en 16²
_ 1 cable 10² alimentant un Inter. Dif. 40 A qui alimente 2 disj. 16 A + 2 disj. 10 A
_ 1 cable de 10² alimentant le disj 16A (P+N) qui alimente le parfoudre
_ 1 cable de 10² alimentant un Disj. Dif 16A pour la prise

Votre avis ?

merci
Avatar du membre
maxmad
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 1 févr. 2009 14:28
Contact :

Re: Section de cable, help

Message par maxmad »

Personne pour me donner un avis ??

Merci
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités