4 résultats trouvés

par CIRA
mar. 30 déc. 2025 23:21
Forum : Régime du neutre
Sujet : Taux d’harmonique transformateurs
Réponses : 0
Vues : 1022

Taux d’harmonique transformateurs

Bonjour, Nous sommes de plus en plus confrontés à des installations chargées en harmoniques. Je voudrais donc essayer une approche pour dimensionner les grilles de ventilations selon les pertes réelles du transformateur en fonction de son taux d’harmoniques au secondaire. Si je prend comme exemple u...
par CIRA
mar. 16 déc. 2025 01:04
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Circuit dont le trajet implique plusieurs mode de pose
Réponses : 5
Vues : 6796

Re: Circuit dont le trajet implique plusieurs mode de pose

Bonjour,

On calcule le coefficient de chaque trajet, puis on applique le coefficient le plus défavorable sur la totalité de la longueur.
par CIRA
dim. 12 oct. 2025 22:50
Forum : Régime du neutre
Sujet : Comment choisir le régime de neutre adapté à mon installation domestique ?
Réponses : 1
Vues : 7419

Re: Comment choisir le régime de neutre adapté à mon installation domestique ?

Bonjour, Vous ne choisissez pas de régime de neutre. Celui ci vous est imposé par votre fournisseur d’énergie. Le régime de neutre dépend de la liaison du point neutre de la source ( transfo ) à la terre. En France c’est TT pour les tarifs bleu/jaune. Cela évite au fournisseur d’énergie d’envoyer un...
par CIRA
mer. 3 sept. 2025 23:47
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : note de calcul élec calc
Réponses : 4
Vues : 4654

Re: note de calcul élec calc

Bonjour, Au vu de l’observation, avant de penser a mettre une référence matérielle, je pense à un problème de magnétique. Câble de petite section et long, alors ikmin au bout du câble trop faible pour être vu par le disjoncteur. Solution, régler le magnétique sous la valeur de ikmin au bout du câble...