Bonjour,
Nous sommes de plus en plus confrontés à des installations chargées en harmoniques.
Je voudrais donc essayer une approche pour dimensionner les grilles de ventilations selon les pertes réelles du transformateur en fonction de son taux d’harmoniques au secondaire.
Si je prend comme exemple un transformateur trihal 1250 kva 20kv/410v de chez Schneider, dans le catalogue il est donné pcuivre 12.1kW.
Est ce que ces pcuivre correspondent bien aux pertes des 6 enroulements ?
Si oui, comment extrapoler la résistance d’un enroulement au secondaire avec le rapport de transformation ?
Ensuite, est ce que je peux appliquer mon courant du aux harmoniques dans mon calcul de pertes d’un enroulement ?
Exemple pour un THD de 40% :
Psecondaire =3xRenroulementx((1804+(1804x0,4))^2) ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Taux d’harmonique transformateurs
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
