Bonjour,
J'ai un soucis sur 2 treuils pour lever et descendre une " porte" à l'aide de crochet bas alimenter en 380V et commander par une boîte à bouton : arrêt d'urgence, montée, descente, sélection des treuils, le tout régler et cabler en usine.
Mon problème, c'est que sur un contact NO, je trouve une résistance de 50 ohms sans appuyé sur le bouton de montée.
Ensuite en mode forcé sur K1 et K2 les treuils fonctionne très bien.
Sur le bornier du treuil maître, je trouve une tension de 12,5 volts et 25 volts au lieu des 50 volts environ exigé pour activer la montée des crochets.
Est-ce ce que ce fameux contact NO de-là boîte à bouton serait à l'origine de ce problème ?
Merci de votre aide.
Jeremy
Treuils YALE 1T6
- Jérémy33380
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : ven. 9 oct. 2015 20:32
- Contact :
Re: Treuils YALE 1T6
Bonjour ,
je n'ai pas les schemas mais il faudrait regarder sur quoi est branché le bouton poussoir (retour vers bonbine ou secondaire ou autre lors de la mesure ).
avez vous la documentation ?
Cordialement.
je n'ai pas les schemas mais il faudrait regarder sur quoi est branché le bouton poussoir (retour vers bonbine ou secondaire ou autre lors de la mesure ).
avez vous la documentation ?
Cordialement.