Bonsoir Carminas ,
J'ai donc revu mon tableau de répartition avec passage de fils pilote pour le chauffage et circuit seche linge,
1 première rangée : 1 Type A / 63 A : 1 plaque de cuisson : 32 A , 1 lave linge : 20 A ,1 circuit 4 prises : 16 A , 4 fluos + 1 lampe : 16 A
1 Type HPI: 40 A : 1 congelateur : 20 A ,1 circuit 3 prises pour informatique : 16 A .
2 me rang rangée : 1 Type A / 40 A : 1 four : 20 A , 1 lave-vaisselle : 20 A ,1 circuit 4 prises : 20 A , 1 circuit 4 prises : 20 A ,
1 éclairage chambre + 4 fluos grenier : 10 A , 1 télérupteur , 4 éclairage exterieur : 10 A , 1 éclairage chambre + 4 fluos garage : 10 A .
3 me rangée : 1 Type AC/ 40 A : 1 chauffage : 20 A , 1 circuit 5 prises plan de travail + frigo : 20 A , 1 circuit éclairage cuisine+ cellier : 16 A ,
1 éclairage séjour + dressing +couloir : 10 A , 1 éclairage S D B + couloir 10 A , 1 circuit seche linge : 20 A .
4 me rangée : 1 Type AC /40 A : 1 chauffage : 20 A , 1 circuit 1 prise + 1 prise S D B : 20 A , 1 circuit 5 prises chambre : 20 A ,
1 circuit 2 prises GTL : 16 A , 1 protection horloge ballon : 2 A ,1 horloge , 1 contacteur 25 A pour le ballon,
5 me rangée : 1 parafoudre
Merci pour votre réponse et Bonne Soirée
avis du tableau de répartition
Re: avis du tableau de répartition
Bonsoir
Je ne me souviens plus de la version précédente
Je vais peut être redire des choses que j'ai déjà dites
Si vous voulez utiliser des fil pilote pour vos chauffage, il faut qu'ils soeint sous le même ID
Je ne suis pas fana de congel et informatique sous le HPI
Pour le reste pas de grosse remarque
Je ne me souviens plus de la version précédente
Je vais peut être redire des choses que j'ai déjà dites
Si vous voulez utiliser des fil pilote pour vos chauffage, il faut qu'ils soeint sous le même ID
Je ne suis pas fana de congel et informatique sous le HPI
Pour le reste pas de grosse remarque
Carminas
Re: avis du tableau de répartition
Bonjour Carminas,
Merci pour vos réponses,
Pour l'informatique , ( ordi , imprimante et box ) je mettrai donc la protection 16 A à part sur la méme rangée que l'ID type A/63 A si cela conviens,
Pour les fils pilote comment faut'il et à qu'el dispositif en attente je dois les mettre ?
Bonne Journée
Merci pour vos réponses,
Pour l'informatique , ( ordi , imprimante et box ) je mettrai donc la protection 16 A à part sur la méme rangée que l'ID type A/63 A si cela conviens,
Pour les fils pilote comment faut'il et à qu'el dispositif en attente je dois les mettre ?
Bonne Journée
Re: avis du tableau de répartition
Bonsoir
Pour les fils pilote :
Soit vous les mettez en attente sur une borne à connexion automatique
Soit vous associez un auxilaire de coupure à chaque fil pilote et vous raccorder le fil à l'auxiliaire en attendant
Mais surtout vous mettez tous les disjoncteurs de chauffage sous le même ID
Pour les fils pilote :
Soit vous les mettez en attente sur une borne à connexion automatique
Soit vous associez un auxilaire de coupure à chaque fil pilote et vous raccorder le fil à l'auxiliaire en attendant
Mais surtout vous mettez tous les disjoncteurs de chauffage sous le même ID
Carminas
Re: avis du tableau de répartition
Re-Bonjour Carminas,
Ok pour les fils pilote en attente sur bornes auto,
Je vais donc mettre les disjoncteurs chauffage sur le meme ID
Merci et Bonne Journée
Ok pour les fils pilote en attente sur bornes auto,
Je vais donc mettre les disjoncteurs chauffage sur le meme ID
Merci et Bonne Journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

