liaison équipotentiel principale
- stephanovich
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. 7 sept. 2015 22:55
- Contact :
liaison équipotentiel principale
bonsoir , je voudrais réaliser la liaison equipotentiel principale de ma maison . je vais donc raccorder toutes les parties métalique de la maison comme les tuyaux de plomberie, la baignoire etc qui seront raccorder a la barette de répartition . je voulais savoir si je devais aussi raccorder la lep au treillis soudés de la chappe béton que je vais bientôt coulée ? je precise que je vais réaliser une terre dans une tranchée de 15 m de longeur et d' 1 m de profondeur avec de la cablette de 25 mm2 nu qui sera raccorder a la barette de coupure puis a la barette de répartition également . vous remerciant d'avance . cordialement stephane
Re: liaison équipotentiel principale
Bonsoir
Certains éléments que vous évoquez ne sont pas à relier à la LEP
Voir à partir de la page 9 de ce doc :
http://ovh.to/hCBLhQ
@+
Certains éléments que vous évoquez ne sont pas à relier à la LEP
Voir à partir de la page 9 de ce doc :
http://ovh.to/hCBLhQ
@+
Carminas
- stephanovich
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. 7 sept. 2015 22:55
- Contact :
Re: liaison équipotentiel principale
bonsoir , merci beaucoup pour votre réponse , vous m avez beaucoup aider par le passé lorsque je rénovais la maison d un ami et une fois de plus encore . un grand merci . je ne vais donc pas relier le treillis soudé de ma chappe a la liaison equipotentiel . cordialement stephane
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
