avis du tableau de répartition

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

avis du tableau de répartition

Message par pepsi »

Bonjour,

Je finalise sur le papier mon tableau de répartition avec modules Legrand,merci pour vos avis,
les circuits prises sont en fils 2.5²,éclairage en 1.5² ,et cuisson en 6mm²


1 première rangée : 1 Type A/40 A : 1 plaque cuisson : 32 A ,1 lave-linge : 20 A ,2 prises GTL : 20 A ,1 éclairage applique + 3 fluos grenier : 10 A,

1 hotte cuisine 10 A ,4 éclairages extérieurs : 16 A, 1 hotte cuisine :10 A. + 1Parafoudre.


2me rangée : 1 Type AC/40 A :1 prise four :20 A ,1 prise lave-vaisselle : 20 A ,1 prise grenier: 16 A,

4 prises séjour : 20 A ,4 prises salon : 20 A ,4 fluos +1 éclairage cuisine :10 A.

1 Type HPI/40 A : 1 congélateur + informatique : 20 A .


3me rangée : 1 Type AC/40 A : 2 chauffages total 2250 w :20 A , 6 prises plan de travail : 20 A ,

4 prises garage + cellier : 20 A , 2 prises dréssing : 20 A ,3 prises chambre: 20 A,3 prises mézanine : 20 A ,

1 éclairage séjour : 10 A , 1 éclairage couloir+ WC :10 A ,


4me rangée : 1 Type AC/40 A : 4 prises chambre :20 A , 3 prises cuisine + SDB : 16 A ,1 chauffage séjour 2000W : 20 A ,

1 éclairage chambre : 10 A , 1 éclairage chambre : 10 A , 1 éclairage SDB +couloir : 10 A ,

1 protection horloge : 2 A , 1 horloge Legrand , 1 contacteur jour-nuit : 25 A .
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: avis du tableau de répartition 2

Message par pepsi »

:-o Désolé j'ai oublier de remercier pour les réponses

Pepsi
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis du tableau de répartition

Message par Carminas »

Bonsoir

Le type A est trop chargé. Passez en 63A.

Pour le reste, pas de grosse remarques sinon que vous pourrie regrouper plusieurs éclairages sur un même circuit.

Il faudrait peut être des disj 2A pour les thermostat et un programmateur

Pas de sèche linge ?
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: avis du tableau de répartition

Message par pepsi »

Bonjour Carminas,

Ok pour le Type A 63 A,

Je regrouperai des éclairages sur le meme circuit,

Non pas de sèche linge,étendoir dans le jardin ,

Pour quels appareils je dois prévoir disj 2 A pour les thermostats et programmateur ?

Merci pour votre réponse
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis du tableau de répartition

Message par Carminas »

J'avais cru qu'il y avait du chauffage au sol.
Donc pas de thermostat

En revanche il me semble pertinent de mettre un programmateur ou un gestionnaire d'énergie pour vos 3 radiateurs.
Dans ce cas, il faut que le disj 2A associé et les radiateurs soient sous le même.

Si vous avez un emplacement possible, je prévoierais le circuit sèche linge. Il pourra toujours servir de prise simple en attendant et on ne sait jamais pour le futur, peut être que vous changerez d'avis.
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: avis du tableau de répartition

Message par pepsi »

Re- Carminas,

Je chauffe au bois,je suis en montagne,les radiateurs electrique je les prévoyais en cas d'absence prolongées .

Dans ce cas les radiateurs équipés de leurs programmateurs peuvent'il convenir sans ajout de modules sur le tableau de répartition ?

Bonne idée de prévoir un circuit d'une prise pour un seche linge , je viens de lui trouver une place future au garage.


Merci pour vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis du tableau de répartition

Message par Carminas »

Les fil pilote me semble pertinent même si non utilisé pour le moment

Dans votre cas si c'est un chauffage d'appoint vous aurez tendance à prendre un abonnement peu élevé.
Dans ce contexte faire du délestage par envoi d'un ordre arrêt sur les fils pilote peut être un besoin futur.

Cela ne coûte pas grand chose pour l'instant de passe Un 1,5mm2 noir en plus, de mettre les disj chauffage et un dis 2A sous le même ID et de laisser un peu de place libre dans le tableau.
Vous aurez ainsi quelque chose d'evolutif.

Mais rien d'obligatoire a tout cela si vous ne le souhaitez pas
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: avis du tableau de répartition

Message par pepsi »

Re-Carminas,

:-D J'ai bien compris je vais faire vos préconisations e,merci à vous et à RFco pour vos conseils

Bonne journée
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités