BRANCHEMENT SUR NSX400 - 3 câbles par phases

Message par iriso »

Bonjour,

Sur un de mes projets photovoltaïque (250kWc), je me retrouve avec 3 câbles par phases entre le TGBT et le coffret ERDF.

Je souhaite raccorder 3 câbles aluminium en 240mm² sur chaque entrées d'un inter sectionneur Compact NS400.

Comment faire? Il existe des jeux de connecteurs pour 2 câbles (LV432482) mais pas pour 3.

Es ce qu'il existe d'autres types d'accessoires pour faire ce genre de branchement?

Merci d'avance.
Avatar du membre
Sm18
De passage
De passage
Messages : 61
Enregistré le : mer. 29 juil. 2015 13:10
Localisation : Cher (18)
Contact :

Re: BRANCHEMENT SUR NSX400 - 3 câbles par phases

Message par Sm18 »

Bonjour
Je pense que la seul solution est de mettre des cosses cuivre-Alu serties, ainsi que des plages en cuivre, voire peut-être des épanouisseurs . Par contre faut être équipé d'une sertisseuse hydraulique.
250kWc çà commence à causer!!!
@+