Bonsoir,
j'ai acheté récemment un pc portable avec une coque métallique et il reçoit une fuite de courant légère au niveau de cette coque. Je le branche sur une prise non reliée a la terre et c'est sûrement la cause de cette fuite. J'ai vérifié la prise pour voir s'il était possible d'installer une prise de terre : voici la photo http://hpics.li/74ea2b7
Il n'y a pas de fil jaune et vert mais il y a un fil gris. Comment pourrais-je savoir s'il est relié a la terre ? Existe t-il des solutions annexes pour cette fuite de courant sinon ?
Je suis un peu perdu et j'ai besoin d'aide.
Merci a vous.
Cordialement.
électrisation pc portable urgent
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: électrisation pc portable urgent
hello
Selon la photo, je ne voit AUCUN fil qui puisse etre un conducteur de terre
@+
Selon la photo, je ne voit AUCUN fil qui puisse etre un conducteur de terre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: électrisation pc portable urgent
Bonsoir,
La première chose à considérer: la fiche fournie avec l'alimentation du PC comporte-elle une broche de terre? Si la réponse est oui, il est en effet très conseillé de la brancher sur une prise avec terre. Si ce n'est pas le cas, il ne faut surtout rien modifier et ne pas chercher à mettre le PC à la terre.
Vu l'appareillage, l'installation est assez ancienne; cependant le vert-jaune n'est pas une nouveauté récente, il date de 1970 environ. Avant, on a mis du vert, du gris, du noir...
Pour vérifier, il faut regarder au tableau si un collecteur de terre existe et la couleur des fils qui en partent.
Et il faudra remplacer la prise par un modèle avec terre.
Cordialement
La première chose à considérer: la fiche fournie avec l'alimentation du PC comporte-elle une broche de terre? Si la réponse est oui, il est en effet très conseillé de la brancher sur une prise avec terre. Si ce n'est pas le cas, il ne faut surtout rien modifier et ne pas chercher à mettre le PC à la terre.
Vu l'appareillage, l'installation est assez ancienne; cependant le vert-jaune n'est pas une nouveauté récente, il date de 1970 environ. Avant, on a mis du vert, du gris, du noir...
Pour vérifier, il faut regarder au tableau si un collecteur de terre existe et la couleur des fils qui en partent.
Et il faudra remplacer la prise par un modèle avec terre.
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: électrisation pc portable urgent
Candela a écrit :cependant le vert-jaune n'est pas une nouveauté récente, il date de 1970 environ. Avant, on a mis du vert, du gris, du noir...
Cordialement
même du rouge....
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
