Section aval d'un inter diff à amont d'un disjoncteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
jacklechanceux
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 31 mars 2014 11:11
Contact :

Section aval d'un inter diff à amont d'un disjoncteur

Message par jacklechanceux »

Bonjour,
Comme le dit bien le sujet si j'ai un inter diff 40A alimenté en 10 carré et que je ne peux pas faire les ponts avec un peigne pour les disjoncteurs dois-je faire mes ponts avec du fil en 10 carré de l'aval de l'id à l'amont des disjoncteurs et ce quel que soit le calibre des disjoncteurs? Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section aval d'un inter diff à amont d'un disjoncteur

Message par RFco »

Hello


sinon aller sur une grille de répartition et en repartir vers les protections avec la section mini nécessaire


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jacklechanceux
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 31 mars 2014 11:11
Contact :

Re: Section aval d'un inter diff à amont d'un disjoncteur

Message par jacklechanceux »

Bonjour, merci de la réponse mais il faut que le répartiteur comporte assez d'emplacement je suppose non?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section aval d'un inter diff à amont d'un disjoncteur

Message par RFco »

oui, naturellement, sinon, combiner les solutions
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités