Bonjour,
J'ai 4 machines de 10A - 6KW en triphasé à alimenter.
Je vais créer un tableau déporté à 70/80m de distance du tableau principale.
J'ai fait un calcul de chute de tension avec du 10mm²:
S (mm²) L (m) I (A) U (V) Cosφ ΔV Δ (%)
Cuivre 10 75 40 400 0.8 11.04 2.76
Donc 5G10mm² pour mon câble.
Est-ce suffisant et dans les normes?
Merci pour votre éclairage;)
Section câble alimentation machines
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Section câble alimentation machines
bonsoir,
voir un exemple ci-après pour définir la canalisation alimentant un coffret divisionnaire 4 départs moteurs.
lien du mémo : http://www.casimages.com/f.php?f=140722011726173037.pdf
en toute rigueur il faut respecter le guide UTE C 15 105 pour définir la section de la canalisation.
voir pour informations les liens pour le dimensionnement d'une installation électrique
http://www.casimages.com/f.php?f=140722012130852152.pdf
cordialement
voir un exemple ci-après pour définir la canalisation alimentant un coffret divisionnaire 4 départs moteurs.
lien du mémo : http://www.casimages.com/f.php?f=140722011726173037.pdf
en toute rigueur il faut respecter le guide UTE C 15 105 pour définir la section de la canalisation.
voir pour informations les liens pour le dimensionnement d'une installation électrique
http://www.casimages.com/f.php?f=140722012130852152.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
