GTL emplacement tableau ėlectrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Beb
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 22 mai 2014 09:58
Contact :

GTL emplacement tableau ėlectrique

Message par Beb »

Bonjours, je rénove un appartement et je veux placer mon compteur ou le plafond mesure 1.60m (appartement sous comble) je doit faire passer le consuel . Je ne trouve rien sur la norme par rapport à la hauteur du sol au plafond merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: GTL emplacement tableau ėlectrique

Message par GAS »

Bonjour,
S'agissant de la GTL, la norme NF C 15-100 indique que sa hauteur = "toute la distance du sol au plafond" (7771.558.5.4).
Vous devrez cependant veiller à ce que:
- le dispositif de coupure d'urgence (AGCP) se situe à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol fini,
- les divers socles du tableau de communication soient placés à une hauteur maximale de 1,30 m du sol fini.
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités