Bonjour,
Je réalise l'installation électrique d'un nouveau logement qui devra passer au consuel.
Je souhaite installer une sonnette éclairée : faut-il obligatoirement que je passe par un transfo ? j'ai lu quelque part que je ne pouvais pas alimenter le voyant de la sonnette sur le 220 V.
Pour alimenter ce fameux voyant, il faut que je passe un 3ème fil. Les fils après transfo (donc en 12 V) doivent-ils encore être en 1,5mm2 de section ou puis-je utiliser du fil souple moins gros ?
Je me pose aussi la question de l'intérêt de mettre le transfo + la sonnerie dans le tableau. Je vais probablement choisir le carillon indépendant.
Merci d'avance.
sonnette et transfo
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: sonnette et transfo
Bonjour
Pas de 3ieme fil pour votre bouton de sonnette, un simple voyant en 12V fera l'affaire.
Cdt
Pas de 3ieme fil pour votre bouton de sonnette, un simple voyant en 12V fera l'affaire.
Cdt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
