Bonjour.
Je recherche de schémas pour savoir comment brancher un détecteur sur l'alarme intrusion.
J'installe une centrale honeywell galaxy avec des détecteurs aussi honeywell.
Je part de la centrale 3 fils: zone, 0 et +12V pour alimenter l'auto protection.
Après il faudrait poser des résistance dans le détecteur pour limiter le tension et je n'arrive pas a savoir comment/ dans quelle sens il faut les brancher.
Merci
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Cablage détecteurs intrusion

Message par Max78 »

Bonjour,

Il faudrait avoir les notices d'installations pour le savoir.

Généralement, il y a une résistance pour l'auto-protection et une résistance pour l'alarme intrusion qui sont forcément de deux valeurs différentes pour que la centrale puisse faire la distinction entre les deux.
Il peut également y avoir le cas de la résistance pour l'alarme et de fermer/ouvrir purement et simplement un contact sec pour l'auto-protection ou vice-versa.

Bref, tout cela pour dire que chaque constructeur fait un peu à "sa sauce" et cela peut varier aussi en fonction des modèles au sein du même constructeur alors bon.. Si vous aviez du sie.....s j'aurai pu vous aider mais là.. (je ne savais même pas que cette marque faisait de l'intrusion, pour moi c'est plus tout ce qui été appareil de chaud / froid et supervision).

Cordialement,
Max
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Cablage détecteurs intrusion

Message par christophe »

Bonjour,

Il n'est pas nécessaire d'avoir des résistances de valeur différente.

Il faut réaliser une boucle à double équilibrage avec des résistances de 1Kohm sur Galaxy dimension.

1 = contact alarme
2 = contact alarme
3 = contact AP (Auto-protection)
4 = contact AP (Auto-protection)

on arrive de la centrale sur 3
on relie 4 avec 1 via une résistance de 1 Kohm
on met une résistance de 1Kohm entre 1 et 2
on repars sur la centrale depuis 2

En fonctionnement normal la résistance de la boucle est de 1 Kohm
En cas d'autoprotection la résistance est de 0 Kohm
En cas d'alarme la résistance est de 2 Kohm.

Christophe
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Cablage détecteurs intrusion

Message par Max78 »

Bonjour,

Je parlais de résistances vues (ou pas) par la centrale bien que celles installées peuvent être identiques, bien sûr.

Désolé si c'était ambigu.

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité