Installation avec DB non différentiel
Installation avec DB non différentiel
Bonjour à tous , en régime TT avec un DB non différentiel alimentant un TGBT métallique , je voulais savoir ce qu'il ce passait si j'avais un défaut d'isolement entre le DB et le premier différentiel de mon TGBT ???
Merci de vos réponses
Merci de vos réponses
Re: Installation avec DB non différentiel
Bonsoir,
Un défaut d'isolement limiter par la valeur de réglage du DB et valeur de la prise de terre
Un défaut d'isolement limiter par la valeur de réglage du DB et valeur de la prise de terre
L'art et la manière...
Re: Installation avec DB non différentiel
bonjour,
voir ensuite si le TGBT métallique serait de classe 2 ou pas ......
@+
je pense que cela pourrait étre dangereux pour la personne car pas de protection en cas de défaut à la terre.matoche88 a écrit :Bonjour à tous , en régime TT avec un DB non différentiel alimentant un TGBT métallique , je voulais savoir ce qu'il ce passait si j'avais un défaut d'isolement entre le DB et le premier différentiel de mon TGBT ???
voir ensuite si le TGBT métallique serait de classe 2 ou pas ......
@+
Re: Installation avec DB non différentiel
Bonjour
La liaison doit être de classe II de bout en bout (jusqu'au différentiel 500mA à l'intérieur du batiment).
Dans ces conditions cela ne doit pas poser de problème.
La liaison doit être de classe II de bout en bout (jusqu'au différentiel 500mA à l'intérieur du batiment).
Dans ces conditions cela ne doit pas poser de problème.
Carminas
Re: Installation avec DB non différentiel
Je vais vous décrire mon installation :
- DB non différentiel en bordure de route alimentant un TGBT de classe 1 (relié à la terre)
-TGBT : en aval du DB de bordure route : un interrupteur qui alimente un répartiteur (sans plastron isolant) , qui dessert ensuite mes premiers disjoncteurs différentiels.
- DB non différentiel en bordure de route alimentant un TGBT de classe 1 (relié à la terre)
-TGBT : en aval du DB de bordure route : un interrupteur qui alimente un répartiteur (sans plastron isolant) , qui dessert ensuite mes premiers disjoncteurs différentiels.
Re: Installation avec DB non différentiel
Bonsoir,
Votre installation doit être de classe 2 du point de livraison jusqu'à vos differentiels cable inclus ;)
Votre installation doit être de classe 2 du point de livraison jusqu'à vos differentiels cable inclus ;)
L'art et la manière...
Re: Installation avec DB non différentiel
Bonsoir,
Dans ce type de configuration, Est-ce qu'un R02V poser en apparent sans gaine est considéré comme de la classe 2 ? ou doit-il être sous gaine ?
Merci d'avance
@+
Dans ce type de configuration, Est-ce qu'un R02V poser en apparent sans gaine est considéré comme de la classe 2 ? ou doit-il être sous gaine ?
Merci d'avance
@+
Re: Installation avec DB non différentiel
A mon avis le R2V assure la classe II.
Le point délicat c'est à son extrémité.
Il faut qu'il pénètre directement dans la platine (qui doit avoir un fond) du dispositif de coupure d'urgence
@+
Le point délicat c'est à son extrémité.
Il faut qu'il pénètre directement dans la platine (qui doit avoir un fond) du dispositif de coupure d'urgence
@+
Carminas
Re: Installation avec DB non différentiel
Bonjour,
C'est ce que je pensais concernant le R02V mais j'ai eu comme un doute.
Merci Carminas
C'est ce que je pensais concernant le R02V mais j'ai eu comme un doute.
Merci Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités


