Bonjour,
sur un schéma de poste de trasformation on parle de travée , de départ et de ligne.
ma question est : qu'elle-est la différence entre les trois terme ?
d'autre façon : qu'elle-est la limite physique entre elles ?
et merci à tous.
cordialement
Terminologie
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: terminologie
Bonjour,
Il semble que vos termes concernent un poste HTB ouvert. est-ce le cas?
Les terminologies varient selon les sites...
Cordialement
Il semble que vos termes concernent un poste HTB ouvert. est-ce le cas?
Les terminologies varient selon les sites...
Cordialement
Re: terminologie
Bonjour,
tout à fait oui, postes HTB classique et blindé.
merci à vous.
cordialement
tout à fait oui, postes HTB classique et blindé.
merci à vous.
cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: terminologie
Bonsoir,
Donc le terme "Travée" correspond à une ligne d'appareillage définie par son attache au jeu de barres.Géographiquement, la travée est entre le jeu de barres et la liaison au pylône d'arrêt , ou la liaison câbles 20KV dans le cas d'un transfo.
Dans un poste à plusieurs niveaux de tension, la limite est toujours la liaison filaire en sortie de transfo.
Une Travée peut comprendre un transfo , le sectionneur , le disjoncteur, (ou le disjoncteur débrochable), les sectionneurs de terre
On parle de Travée transfo, travée ligne (plutôt pour une arrivée), travée départ
Comme bien souvent il s'agit de postes d'interconnexion associés à des postes-source, la notion d'arrivée ou de départ peut être floue...
Pour un blindé, c'est exactement la même chose : chaque travée est l'ensemble des appareillages partant du jeu de barres et réalisant une fonction. Les travées sont donc perpendiculaires au jeu de barres.
Cordialement
Donc le terme "Travée" correspond à une ligne d'appareillage définie par son attache au jeu de barres.Géographiquement, la travée est entre le jeu de barres et la liaison au pylône d'arrêt , ou la liaison câbles 20KV dans le cas d'un transfo.
Dans un poste à plusieurs niveaux de tension, la limite est toujours la liaison filaire en sortie de transfo.
Une Travée peut comprendre un transfo , le sectionneur , le disjoncteur, (ou le disjoncteur débrochable), les sectionneurs de terre
On parle de Travée transfo, travée ligne (plutôt pour une arrivée), travée départ
Comme bien souvent il s'agit de postes d'interconnexion associés à des postes-source, la notion d'arrivée ou de départ peut être floue...
Pour un blindé, c'est exactement la même chose : chaque travée est l'ensemble des appareillages partant du jeu de barres et réalisant une fonction. Les travées sont donc perpendiculaires au jeu de barres.
Cordialement