formule calcul spo

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
kali
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 22 nov. 2013 17:23
Contact :

formule calcul spo

Message par kali »

Bonjour

outre le tableau de l'UTE 15-106 qu'elle est la formule à appliqué pour le calcul du spo en TN et IT

Merci à vous
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: formule calcul spo

Message par philippe68 »

Bonjour,
dans tous les cas la formule de la contrainte thermique peut être appliquée:

S=(I²xt)/k
avec:
I=courant de défaut qui peut traverser la canalisation
t= temps de fonctionnement du dispositif de protection
k=facteur selon le type de conducteur

plus d'infos dans le guide UTE C15-106 qui traite des sections des conducteurs de protection.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités